Da wir beide weder den Mosquitto noch den Symcon Broker geschrieben haben, werden wir das wohl nicht beantworten können
Aber vorstellbar wäre es, das bei einen ungültigen Subscribe die Verbindung getrennt wird.
Michael
Hallo Kai
Ich habe ein neues Zigbee Green Power Device PTM 216Z
Ich konnte es gemäss Anleitung über eine Hue Lampe in das Netzwerk aufnehmen, nachdem ich den korrekten Zigbee Kanal im Device konfiguriert hatte.
Ich verwende den ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 model „ZBDongle-E“ mit der Ember EZSP v13 NCP Firmware.
Das Gerät wird von Z2M supported.
Die Zigbee2MQTT Instanz im Z2M Konfigurator von Symcon wird sauber gelistet und ich kann die Instanz im Objektbaum eröffnen. Mehr geht leider nicht.
Die „Get Device Infos“ liefern nichts.
Am MQTT Broker kommen die Schalt-Meldungen aus Z2M sauber an:
dump.txt (2,1 KB)
Könntest Du bitte dieses Gerät in Deinem Modul auch unterstützen?
Dank und Gruss!
Tom
Wie bereits geschrieben kommt nichts Brauchbares mit dem „Geräteinformation Abrufen“ Befehl
dump.txt (448 Bytes)
Gruss
Tom
Es gibt eine neue Beta Version.
Dort gibt es auch eine neue Erweiterung, bitte die Erweiterung austauschen,
Dann sollte der Fehler "Entitiy ‚symcon‘ is unknown behoben sein.
@TomF, versuch mit der Verison nochmal ein Debug zu erstellen.
Grüße,
Kai
Hallo Kai
Ich habe IPSymconExtension.js ausgewechselt und ein Modul-Update gemacht.
Leider keine Veränderung/Verbesserung.
dump.txt (952 Bytes)
Dank und Gruss!
Tom
Nimm mal die Unterstriche aus dem Namen.
Geht es dann?
Grüße,
Kai
Ich bin ein Stück weiter. Sorry habe vergessen ZIGBEE2MQTT neu zu starten.
„Last Seen“ und „Linkquality“ werden erzeugt. Expose for Value Z2M_Action fehlt noch.
dump.txt (11,4 KB)
Dank und Gruss!
Tom
Teste mal die aktuelle Beta Version, da sollte Z2M_Action nun angelegt werden.
Grüße,
Kai
Jetzt ist Z2M_Action auch da!
DANKE! Tom
Mein Z2M Konfigurator zeigt nichts mehr an.
Update gemacht und Erweiterung ausgetauscht?
Grüße,
Kai
Du bist aber schnell. Ich hab die Erweiterung vergessen. Geht wieder. Dankeschön.
Habe ein Heizungsventil von Aqara (aqara-srts-a01) und injiziere dort die regelmässig von aussen die Temperatur. Dazu muss die Variable external_temperature_input
entsprechend gelesen oder auf extern
geschaltet werden.
Es wäre Klasse, wenn ich unter der Z2- Instanz die Variable „Extern“ finden könnte um den Status zu lesen.
Wie kann ich das umsetzen? Die MQTT-Befehle sind um Link oben gegeben …
Dasselbe gilt auch für die Variable calibrated
.
Grüße,
H-C
Wie immer bitte der Anleitung folgen (kann es anscheinend nicht oft genug sagen):
IPS-Zigbee2MQTT/Device at main · Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT (github.com)
LG
Burkhard
LedvanceSmart(Osram?) Switch Mini AC 02517 | x2619
ON/Off geht , Helligkeit und Weissfarbtemperatur geht nicht.
Ich hoffe, ich habe das mit dem Dump, wie beschrieben richtig gemacht…
Ledvance_dump2.txt (8,5 KB)
OSRAM AC0251700NJ control via MQTT - Zigbee2MQTT.pdf (1,6 MB)
Ein PR von @Burki24 ist online.
@hcp und @audi2010, eure Debugs sind noch nicht eingepflegt.
Grüße,
Kai
Guten Morgen, Habe einen Strommesser von Zenismart SPM02(TuYa SPM02 control via MQTT | Zigbee2MQTT)
Leider fehlen hier noch ein paar Werte, wie z.b. Spannung, Verbrauch der einzelnen Phasen sowie Ampere der einzelnen Phasen.
Wäre es möglich das einzupflegen? Vielen lieben Dank
dump(3).txt (24,2 KB)