Welche Werte willst du denn schreiben oder lesen?
Von denen (ModBus Adressen) hängt es ja ab, wie die Instanzen eingerichtet sein müssen?
Dann müsstest du schauen, ob die Modbus Adressen vom CERBO GX gleich sind, ich benutze ein Venus GX.

VG,
Doc

Danke für die Deine Rückmeldung.
Als letzten Ausweg hab ich meine Symbox einmal neu gestartet, seit dem werden die Werte abgefragt.
Die Adressen habe ich in einer Excel Adresse von Victron runtergeladen. Ich hab halt nicht verstanden, warum ModBusPoll die Werte abfragen konnte und Symcon nicht.

Gruß,
Loerdy

Ich bin für den Cebro GX an einem Modul dran. Da ich relativ viele Victron Energy Geräte einsetzen werde wird es hoffentlich ein übergreifendes Modul. Vielleicht wird’s dann für dich einfacher. Dauert aber noch etwas. Bin zeitlich sehr eingespannt.

I am working on a module for the Cebro GX. Since I will use relatively many Victron Energy devices, it will hopefully be a comprehensive module. Maybe it will be easier for you. But it will take a while. I am very busy.

An das Thema hänge ich mal dran…

Hallo Eldar,
da hänge ich mich auch dran und warte gerne … das wäre toll, wenn Du das machen würdest.
Lg Rainer

Moin zusammen.
Das Thema passt perfekt zum neuen Beitrag von paresy.

Eine Kombination aus Symcon auf dem RutX11 und Cerbo GX Modul. Mega!

Gruß, Raul.

Naja, so integriert wie dort schaffe ich das leider nicht. Im Moment komme ich auch kaum dazu mir das Setup genauer anzuschauen, da ich noch an der Integration der Renogy BMS in den CerboGX arbeite.

Was ich aber abdecken kann und später auch will sind folgende Dinge:

  • Carlo Gavazzi EM24 - 3 mit Ethernet (die RS232 Konfiguration von IPS klappt nicht mehr)
  • Cerbo GX
  • MultiPlus II
  • 2x MPPT 100/30
  • 2x Tank Sensoren
  • BTL Temperatursenor
  • Lyncs Smart Shunt

Im Moment steht aber erstmal der Einbau an und die Verbindung der Systeme. Da versuche ich auch gerade auch noch über MQTT das BMS von Renogy über BT in Symcon zu bekommen ohne viele Instanzen zu erzeugen.

Auch ich hänge mich mal ran, kling interessant, da meine Konstellation ähnlich ist.

Carlo EM24
Cerbo GX
3x MultiPlus
Batterie mit Daly BMS (Verbindung über Bluetooth zu IPS oder direkt über Kabel ins Cerbo, wäre nett aber nicht unbedingt nötig)
Victron SmartShunt
ABB Trio 27.6 Wechselrichter (das wäre noch schön, wenn man an diese Daten kommt…

Bin aber auch noch am Bauen, wenn alles klappt, hängt nächste Woche alles an der Wand und übernächste Woche fließt evtl. schon Strom…
Bis dahin hättest du also Zeit, ein passendes Modul bereitzustellen :joy:

Welche 3 MultiPlus hast du denn in Betrieb und wie groß ist dein Akku?
VG Doc

3x 5000er im 3 Phasenbetrieb
Batterie ca 25kWh, Zellen leider noch nicht da,sollten aber diesen Monat kommen.

Das ist schon eine heftige Konfiguration.
Für eine EFH …?
Vermutlich mit Notstromfunktion für das ganze Haus?

MFH
Hinter den Multiplus hänge aber nur ich mit meiner Wohnung und Firma

Moin, lese mich gerade in die Victron-Welt ein. Da ihr ja schon tief in dem Thema drinsteckt würde ich euch um Unterstützung bitten.
Hier meine erste Frage (habe bisher noch nicht mit MODBus gearbeitet):
-die VE Geräte sind ja mit MODBus auszulesen/anzusteuern. Braucht man ein zusätzliches Gateway um mit dem CERBO GX in IPS zu kommunizieren oder ist das über die WLAN bzw. LAN-Verbindung des CERBO GX möglich ?
Weitere Fragen folgen sicher.
Gruß Gerd

Hallo Milf :face_with_peeking_eye:,

bezüglich Victron kannst du hier in dem Thread viel lernen und einfach fragen was du wissen willst.
Ist ein bisschen viel zu lesen, aber es lohnt sich.

Der Cerbo spricht Modbus direkt über Wlan.
Wie du das in IPS einrichtest findest du hier direkt an mehreren Stellen inklusive Screenshots im Forum.

Vielleicht solltest du zum Start mal beschreiben, was du wie bauen möchtest.

VG
Der Bem

danke für das Unterstützungsangebot,
Kurze Beschreibung meines Istzustandes:
5,1kWp Solaranlage aus 2011 mit einem AC-gekoppelten einphasigem Wechelrichter SMA Sunny Boy 5000TL-20. Die Wechselrichterdaten lese ich in IPS ein , wie auch die Verbrauchs/Einspeisewerte des Stromzählers. Nächtliche Grundlast von ca. 900W.
Wallbox go-charger zum Laden des EV.
Wünsche :
.alte Anlage voll erhalten, zusätzlich auf Süd/Ost-Dach mit 3S2P JAM54S30_390-405 (?) Modulen belegen.
.Keine große Umrüstung im bisherigen Verteilerschrank.
.Nächtliche Grundlast auf gut die Hälfte senken.
.Bei voraussehbaren Netzausfällen für ca. 5h Verbraucher wie Gasheizung,Kühlgeräte auf einer Phase mit ca. 900W versorgen.
.Überwachung und Steuerung mit IPS mit dem Cerbo GX.
.Evtl. Tagesüberschuss in die Wallbox zum EV laden.
Das sind so einige Wünsche, mal schauen ob die sich, auch von der Kostenseite, realisieren lassen.
Gruß Gerd

Moin Gerd,

Du planst aber schon einen Wechselrichter und oder Laderegler von Victron mit ein, oder?

Wie groß ist der Batteriespeicher geplant? Wieviel kWp kommen dazu?

Ein paar technische Details wären schon wichtig um mal etwas zu deinen Planungen zu sagen.

Der Cerbo „verbindet“ nachher nur die Geräte und macht ein bisschen auf Mission Control.

Moin Bem, meine bisherige Überlegungen:
. 6Module JAM54S30_390-405 , jeweils 3 in Reihe und 2 Strings paralell → 2,4kWp
damit wäre ich unter der 150V-Grenze und bei ca. 45A max, → könnten auf einen Laderegler MPTT 150/60 passen
.Batterie Pylontech 48V US3000C , sollte auch an einem leicht bewölkten Tag (Tagesertag ca. 4kWh) voll geladen werden.
. interessant wäre ein MultiPlus-II 48/3000/35-32 um die Batt-Energie in der Nacht auf eine Phase zurückzuspeisen und die Umschaltung bei Stromausfall.
. und dafür einen Cerbo zum konfiguieren und Datensammelung über/auf IP-Symcon.
Für ein paar weitere Denkansätze und Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß Gerd

Hallo,

klingt aus meiner Sicht nach einer guten Kombination. Habe ich sagst genau aufgebaut, nur mit mehr Modulen und 2 MPPTs. Kannst du aber auch alles in dem bereits verlinkten Thread nachlesen.

Allerdings glaube ich nicht, dass du mit einem 3000C über die Nacht klar kommen wirst, da würde ich auf jeden Fall gleich 2 Stück von zum Einsatz bringen.

Moin, ja reicht sicher nicht mit einem US3000C, doch gehen stark in die Kosten.


Das wäre mal das erste Grobkonzept.
https://www.meintechblog.de/2022/03/operation-hausspeicher-14kwh-lifepo4-zellen-fuer-2-200e/ wäre nicht schlecht aber viel Aufwand. In Ruhe nochmal alles durchdenken. Ab 1.1.23 sollen ja die PV-Artikel Mehrwertsteuerfrei sein, hoffentlich werden nicht vorher die Preise entsprechend erhöht.

Hallo,
hab mich jetzt intensiv (nach Erhalt der Strompreistabelle für 2023) mit dem Thema Speicher beschäftigt.
Habe bisher eine 8,4kWp Anlage und einen SMA Sunny2200 mit 6,9kWh Bleiakku.
Amortisation ist mir nicht so wichtig Autarkie dagegen schon.
Habe mir EcoFlow angeschaut, bin aber der Meinung Victron ist die bessere Lösung (Auch weil die Kommunikation ohne Internet lokal im Netz autark funktioniert). Plane aktuell eine 3-Phasen Anlage mit 3x Multiplus-II 48/3000/35-32 und 14,4 oder 15,32 KWh Akku.
War der Meinung die 3000VA reichen normalerweise für ein EFH.
Nachdem hier ja einige Experten am Werk sind, hätte da noch paar Fragen/ (oder Feedback):
Aktuell ist kein MPPT Solarregler geplant, habe aber noch paar Flächen im Hause (Nord/Ost), da müssten aber 2 getrennte Stränge hin, gehen auch 2 MPPT?
Wenn ich die Anlage auf „Nicht einspeisen“ stelle kann ich die ja ohne Probleme gleichzeitig mit der alten Anlage nutzen (muss nur angemeldet werden).
Auch ich gehe davon aus, dass ab 1.1.23 die Mehrwertsteuer entfällt, daher würde ich noch warten. (In der Hoffnung das der Blackout erst nächstes Jahr kommt…)
Freue mich auf Feedback
Gruß Thomas