ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe nach langer Zeit mich wieder einmal mit IPS beschäftigt. Update auf die 6.0 durchgeführt und die Module auf den Modul-Store umgestellt. An einem USR-TCP232-304 lief die ganze Zeit reibungslos ein SDM630M DC Modbus-Gateway Modbus RTU über TCP Geräte-ID 2. Zusätzlich wollte ich jetzt wieder einen zweiten Zähler am gleichen BUS Geräte ID 1 laufen lassen und bekomme es nicht gebacken.
Ich habe einen zweiten Client-Socket USR-TCP232-304 erstellt, bekomme aber keine Daten.
Hallo,
??? bedeutet das ich nicht mehr weiter komme. Der Rest steht im Text darüber. Im Klartext die Variablen in der Instanz des SDM630 werden nicht aktualisiert. Im Client Socket i Debug kommen Daten rein.
danke für deine Rückantwort. Zu erst hatte ich es genauso gemacht wie du gesagt hast. Aber ohne Erfolg. Zwischenzeitlich habe ich den Zähler mal stromlos gemacht, den USR-TCP232-304 neu gebootet. Bin jetzt wieder am gleichen ClientSocket und stelle aber fest, das die Werte im bis funktionierenden Zähler nur schleppend aktualisiert werden. Auslesezeit 10000ms bei beiden.
Also mein SDM630 braucht 15 Sekunden für alle Werte. Da sind 10Sekunden bei zwei viel zu klein.
Einer blockiert permanent den Bus.
30000ms würde ich empfehlen.
Michael
Korrekt ich auch - siehe Text einer die 1 und der Funktionierende die 2.
Ich habe jetzt nochmals bei beiden Zählern die Parameter der seriellen Schnittstelle und dem USR-TCP232-304 kontrolliert. Absolut gleich 9600 even 1 Stop Bit. Jetzt kommen beim verbinden auf den gleichen ClientSocket auch bei dem bisher funktionierendem Zähler Aktualisierung der Variablen mehr.
Im Debug
17.08.2021, 17:08:36 | TRANSMIT | 01 04 00 00 00 02 71 CB
17.08.2021, 17:08:38 | RECEIVED | FF
also nur Schrott
Abschlusswiderstand am letzten Zähler vorhanden. Zahler sind nebeneinander. Habe aber ungefähr 30 cm 2x2x06mm² geschirmt Schirm einseitig aufgelegt zwischen den Zählern und dem USR.
Ja 2 Modbus Gateways Egon - Neues Kabel angefertigt USR-TCP232-304 - 120Ohm - 1m zum ersten Zähler - 1/2m zum zweiten Zähler Abschlußwiderstand 120Ohm. Leider gleicher Fehler.
So
SDM630M-CT ausgeklemmt - USR-TCP232-304 reboot - ClientSocket geschlossen/geöffnet. SDM630M-DC geht. Verdam. ist der SDM630M-CT def?
Nächster Test nur SDM630M-CT am Bus sollte doch einzukreisen sein.
17.08.2021, 19:44:31 | WAITING | 04 00 00 00 02
17.08.2021, 19:44:31 | TRANSMIT | 04 00 00 00 02
17.08.2021, 19:44:36 | WAIT_ERROR | 04 00 00 00 02
jetzt noch A B vertauschen - Zurück getauscht - Geräte-ID in Modbus Gateway geändert.
Ich glaube der Zähler mag mich nicht für heute ist Schluss mit lustig
Stell mal die Busgeschwindigkeit hoch. Ich hatte ein ähnliches Problem nachdem ich die Saunasteuerung mit an den Bus des zählers gehängt habe. Mit 38. 4k Geschwindigkeit ist alles viel entspannter und alles läuft seither problemlos. War eine Empfehlung des Eos Techniker, der meinte mit 9600 ist alles viel zu träge.
Oh, gar nicht gesehen das ja 9600 geschrieben wurde. Dann sollte es auch schneller als 10Sekunden pro Zähler gehen.
Ich muss hier bei 2400 bleiben, da die DRS-210 imho nur damit laufen. Und da ist alles sehr langsam…
Michael
nachdem der Zähler auch nicht allein am BUS funktioniert werde ich am Wochenende falls ich dazu komme weiter testen. Das der Zähler einen Fehler hat - glaube erst einmal nicht. Da der Anschlussplan des Zählers einen Druckfehler hat, bin ich mir nicht sicher ob nicht auch A+B vertauscht ist. Evtl. „hängt“ der Zähler jetzt auf Grund der vielen Fehlversuche und ich werde erst einmal alle Verbindungen kappen und ihn für kurze Zeit stromlos machen. Zum Glück habe ich von den Wandlern und den einzelnen Phasen Trennklemmen verbaut. Bei zu kurzen Leitungen hatte ich auch schon mal das Problem. Auch brauch man unbedingt am USR-TCP232-304 einen Abschlusswiderstand, da er im Gegensatz zu der Aussage des Herstellers nicht verbaut ist. Ich war eigentlich der gleichen Auffassung wie Michael das der Zähler auf Grund der abzufragenden Datenmenge am besten mit 9600 läuft. Leider habe ich keinen USR-TCP232-304 mehr auf Lager und muss des halb den funktionieren Zähler immer vom BUS abklemmen. Ich werde erstmal versuchen das der Wandlerzähler separat am Bus läuft. Erst einmal Danke für die Unterstützung.
Muss mich erst noch um die Baustelle des defekten Helligkeitssensor kümmern, sonst bleiben die Rollos unten und das Licht bleibt dunkel. Der Sensor läuft schon im Laboraufbau. Habe aber noch nichts mit der TASMOTA Integration in IPS gemacht und muss mich dazu erst noch einlesen.