Module für ESERA Automation 1-Wire Controller, 1-Wire Gateway, Sensoren und Aktoren

Beim nächsten Mal wäre es hilfreich, wenn das vorher erwähnt werden würde.

Das muss der Forenbetreiber entscheiden :wink:

1 „Gefällt mir“


Bekomme diese Meldung und wenn ich sie mit Ja beantworte ist kein Modul mehr von Esera drin.
Was kann das sein?

Richtig, weil es dann über den Store installiert wird und somit nicht mehr im Modul Control erscheint.
Das Verhalten ist so vollkommen korrekt.
Michael

OK … der Store sagt mir noch nichts, ich arbeite mich mal rein.
Schönen Dank für die Info Michael.

Hallo zusammen!

Darf ich euch wiederum um eure wertvolle Hilfe bitten?! Folgende Ausgangslage:
RaspberryPi mit IPSymcon 6.3. Serveradresse 192.168.188.20:3777; Esera Controller 2 Art. Nr. 11340; 2x Esera Shutter pro 11233; 1x Esera Hub III Art Nr. 11322; 1x Esera 8-fach Schaltmodul mit Tasterschnittstelle Art. Nr. 11228;

Dem Controller hat die Fritzbox 192.168.188.100 und bekommt fix immer die gleiche IP. Auf der IP Symcom Objektbaum Oberfläche melden sich alle Produkte der Firma Esera jede Minute ein. Ich kann aber lediglich die Ausgänge des Controllers schalten, nicht die der Shutter und des 8-Fach Schaltmoduls. Ping geht immt durch - also am Netzwerk kann es irgendwie nicht liegen.

Wenn ich auf den Schlatfläche Schnittstelle konfigurieren drücke zB. vom Shutter , dann kommt folgende Fehlermeldung "Konnte Konfigurationsform nicht laden. Cannnot parase locale.json (Code: -32603).

Habt ihr eine Vermutung woran es liegen kann?

Danke für eure Hilfe, Johannes.

Ja:

Danke für die Antwort!
Darf ich fragen, was „PR“ heißt?
Soll ich was updaten?
lg, Johannes.

Push Request.

Du kannst da nichts machen. Ich stehe mit ESERA in Kontakt. @andrge weiß Bescheid. Man wird die Sache aktualisieren.

Super, das hört sich sehr gut an. Danke für die rasche Antwort. lg, Johannes.

Wenn es schnell gehen muss, kannst du das aktuelle Modul löschen (entweder im Store deinstallieren, oder im Modul Control den Eintrag löschen).
Dann den Fork von paresy im Modul Controll eintragen:
https://github.com/paresy/EseraModule
Anschließend noch über das Zahnrad von master auf fixes/encoding umstellen und dann sollte es wieder laufen.
Die Instanzen müssen nicht gelöscht werden, somit bleiben auch alle Einstellungen und Variablen erhalten.
Michael

1 „Gefällt mir“

Hallo Michael!
Danke für deine Antwort.
Ich hab das gemacht, was du geschrieben hast. Es ist jetzt so, dass sich jedes einzelne der Geräte zwar verbinden lässt, indem ich die IP des Controllers eintragen kann. Das ging vorher nicht. Aber er schreibt immer: Die Konfiguration einer übergeordneten Instanz ist fehlerhaft. Die einzelnen Geräte melden sich jetzt auch auf auf der Ojektbaum Übersicht nicht mehr ein …
In der Module Übersicht ist alles so gemacht, wie du es geschrieben hast.

Danke für eure Hilfe!

lg, Johannes.

Bei der Instanzkonfiguration steht:
Schnittstelle ist fehlerhaft markiert. Bitte überprüfen sie das Meldefenster für weitere Informationen.

Dann zeig uns doch mal diese Konfiguration der Schnittstelle.
Michael



Ich meine in Symcon :wink:
Michael
PS: Screenshots von einem Fenster kann unter Windows mit ALT+DRUCK Taste erstellt werden und dann hier im Forum über STRG+V einfügt werden.

Es hat sich etwas geändert. Es sind die roten Rufezeichen vor den Geräten weg und im Minutentakt melden sich die Geräte auf der Objektbaumübersicht ein. Ich kann die Ausgänge des Controllers schalten, nur den Shutter nicht.

Das ist ja noch immer die gleiche Meldung wie vorher.
Hast du über das Zahnrad im Modul Control den Zweig fixes/encoding ausgewählt?
Michael

Lieber Michael!
Ja, hab ich auch so gemacht, wie du gesagt hast.
Es kommt zwar diese Meldung, aber ich kann jetzt jedes einzelne Gerät ansteuern und ich freue mich echt extrem. Meine Freude ist so groß, echt!!! :grin: :smiley: :smiley: :smiley:

Hallo,
seit einigen Wochen bekomme ich täglich diese Fehler:

Hat den fehler noch jemand und vielleicht schon eine Lösung ???

Grüße
Proxima