[Modul] Zigbee2MQTT

Hi,
meinst Du immer noch die Meldung wegen logging? Ich habe eine Instanz bridge/logging und da landen dann auch diese Pakete. Sind für die Funktion an sich aber nicht wichtig.

Ralf

Nein, ich meine, dass ich überhaupt keine Daten in den Konfigurator bekomme, da die Antwort vom Z2M leer ist.

Manuell anlegen funktioniert problemlos.

Hi,
hast Du mal Debug für das Modul eingeschaltet, Debug für den MQTT-Server und dann Z2M neu gestartet? Dann im Debug von Z2M nachsehen ob er mal ein gigantisches Paket verschickt hat und wann und dann in den Debugs von IPS nachsehen. Wenn Du schon Sensoren aktiv hat das Limit in den Debugs vielleicht vorher deaktivieren.

Ralf

Debugs hatte ich geprüft, die Bilder vom Restart Z2M und im Betrieb sind oben.

Aktuell habe ich keine Idee mehr.

Ist hier auch so. Kann sich Kai auf meinem Pi anschauen.

Gerade erst im Integrity Check gesehen :open_mouth:

  #15987(Zigbee2MQTT Configurator): Instanz wird erstellt

kann das die Ursache sein?

Hi,
glaube ich nicht. Hab ich bei Zigbee auch und auch bei Sonos. Ich kenne es nicht anders seit es den Integritätscheck gibt. Ich habe eben Z2M neu gestartet und Debug vom Konfigurator bekommt jede Menge Daten.

Hast Du denn mal im Log von Z2M nachgeschaut was da beim Neustart so steht?

Ralf

Ich habe diesen Fall auch schon mal gehabt. Ich weiß einfach nicht woran es liegt.
@ralf, kannst du mal deine Z2M Konfiguration posten?

Grüße,
Kai

Du hast eine Nachricht ;-).

Mal ein Hinweis bei dem Freindlyname:

Da der friendlyname mit „Z2MSymcon“ ergänzt ist, hast Du ein Problem gehabt, die Variablen abzuholen. ansonsten hätte das Modul die Device automatisch wieder zurück benannt und die Erweiterung „Z2MSymcon“ im Namen gelöscht.

Das Problem hatte ich auch ein paar mal. Workaround dazu: Instanz in Symcon löschen, Device in z2m umbenennen, zweimal die Device Liste im Symcon-z2m-Konfigurator aktualisieren und dann die Device neu anlegen und Variablen abholen.

Wenn dann die Variablen erschienen sind, schaue bitte unbedingt bei z2m, ob die Device noch die „Z2MSymcon“ Ergänzung im Friendlyname hat. Regulär sollte die nach dem abholen der Variablen wieder entfernt werden.

Gruß

Burkhard

1 „Gefällt mir“

Dier Erklärung von @Burki24 ist genau richtig.
Ich musste leider den Umweg über das Umbenennen gehen, weil Z2M keine Funktion dafür hat.

Grüße,
Kai

Hallo Kai,

Ich hatte beim ersten Pairing den Devicenamen ohne den Zusatz, aber die Variablen wurden da auch nicht angelegt :cry:. Auch nicht nach dem Senden eines Befehls mit Mqttfx.

Erst nach dem zweiten Versuch wurde das Gerät mit dem Zusatz gepairt und dann funktionierte per mqttfx Befehl auch das Anlegen der Schaltvariablen

Da ja weder die Timervariable noch die Variablenaktualisierung beim direkten Schalten des Geräts funktionierte habe ich das Teil wieder an Lidl zurückgegeben

Viele Grüße
Georg

Nein.
Wir haben den Fehler gefunden.
Unter Einstellungen → Erweitert muss der Haken bei „Legacy API“ gesetzt sein.
Danach muss Zigbee2MQTT neu gestartet werden.

Grüße,
Kai

Wollt ihr mir Ideen für Aktionen liefern, welche eurer Meinung nach gut im Zigbee2MQTT Modul gebraucht werden können?

Grüße,
Kai

Hi,
ich verstehe den Sinn der neuen Aktionen noch nicht so ganz. Ich bin wohl zu Script fixiert.

Wäre z.B. das Dimmen/der Farbtemperaturwechsel von Beleuchtungsmittel mit einer bestimmten transition time so eine Anwendung?

Ralf

Das wäre zumindest dann schon mal richtig netter „Luxus“, oder?

Gruß

Burkhard

Es gibt eine neue Stable Version (Version 3.3).
Hier gibt es eine wichtige Änderung, die ganze Zeit über war das Profil für die Helligkeit falsch.
Z2M geht von 0 - 254 und ich hatte das Profil von 0 - 255 hinterlegt.
Dafür gibt es nun ein neues Profil: Z2M.Intensity.254

Dies muss per Hand angepasst werden. Oder jemand bastelt ein Script, oder ihr wartet bis ich eins erstellt habe. :slight_smile:

Aber ich gehe davon aus, dass @HarmonyFan schneller sein wird und das Script posten wird. :smiley:

Grüße,
Kai

Hi,
für 0.4% Abweichung mache ich mir die Mühe nicht :grin:

Ralf

Bei mir war das wichtig, da ein If nicht funktioniert hat. :smiley:
Deswegen bin ich da erst drauf gekommen.

Grüße,
Kai

Moin,
Z2M.Intensity.254 ist bei mir aber schon da und wird auch schon verwendet und 254 als Max steht auch drin.

Ralf