Dann zeig doch mal deine Config von Zigbee2MQTT und wie du es in Symcon eingerichtet hast.
Grüße,
Kai
Dann zeig doch mal deine Config von Zigbee2MQTT und wie du es in Symcon eingerichtet hast.
Grüße,
Kai
Hallo @KaiS ,
mit ist aufgefallen, dass man beim TuYa TS0601 Heizventil zwar den Urlaubsmodus einschalten kann, was auch ans Thermostat geleitet wird, aber der Status sich im WF nicht ändert.
Info `MQTT publish: topic ‚zigbee2mqtt/FL-HT‘, payload ‚{„auto_lock“:„AUTO“,„away_mode“:„ON“,„away_preset_days“:0,„away_preset_temperature“:15,„boost_time“:300,„child_lock“:„LOCKED“,„comfort_temperature“:0,„current_heating_setpoint“:15,„device“:{„applicationVersion“:85,„dateCode“:"",„friendlyName“:„FL-HT“,„hardwareVersion“:1,„ieeeAddr“:„0x847127fffe0ebac8“,„manufacturerID“:4098,„manufacturerName“:"_TZE200_ywdxldoj",„model“:„TS0601_thermostat“,„networkAddress“:520,„powerSource“:„Battery“,„stackVersion“:0,„type“:„EndDevice“,„zclVersion“:3},„force“:„normal“,„linkquality“:105,„local_temperature“:19.5,„position“:0,„preset“:„away“,„system_mode“:„auto“,„window_detection“:„OFF“,„window_detection_params“:{„minutes“:0,„temperature“:116}}‘
Ich denke mal, er sendet den Status als Preset
Info `MQTT publish: topic ‚zigbee2mqtt/FL-HT‘, payload ‚{„auto_lock“:„AUTO“,„away_mode“:„OFF“,„away_preset_days“:0,„away_preset_temperature“:15,„boost_time“:300,„child_lock“:„LOCKED“,„comfort_temperature“:0,„current_heating_setpoint“:14,„device“:{„applicationVersion“:85,„dateCode“:"",„friendlyName“:„FL-HT“,„hardwareVersion“:1,„ieeeAddr“:„0x847127fffe0ebac8“,„manufacturerID“:4098,„manufacturerName“:"_TZE200_ywdxldoj",„model“:„TS0601_thermostat“,„networkAddress“:520,„powerSource“:„Battery“,„stackVersion“:0,„type“:„EndDevice“,„zclVersion“:3},„force“:„normal“,„linkquality“:99,„local_temperature“:19.5,„position“:0,„preset“:„schedule“,„system_mode“:„auto“,„window_detection“:„OFF“,„window_detection_params“:{„minutes“:0,„temperature“:116}}‘
Vielleicht müsste da nochmal was angepasst werden.
Noch etwas: Das Thermostat sagt bei Aktivierung des Modus „Cool“, PRofil ist nicht bekannt:
Bezieht sich auf den Punkt „system_mode“ da gibt es nur „Heizen“, „Auto“ und „Off“. „Cool“ existiert nicht.
Und bei „preset“ gibt es den Punkt „Heat“ nicht:
Burkhard
Hi, Standard-Config wie auf Running Zigbee2MQTT | zigbee2mqtt.io
denn nach der Anleitung hab ich einfach installiert.
Und in IPS hab ich einfach das Modul installiert, bei dem Konfigurator kann ich doch nur den MQTT-Topic setzen, da könnte ich den Standard-Namen zigbee2mqtt setzen, aber auch darunter gibt es ja kein /config/devices-Topic… am dichtesten dran wäre noch zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure aber ich weiß noch nicht genau, was du damit bezweckst? Die Geräte stehen ja im Topic zigbee2mqtt/bridge/devices …
Hallo Hagbard235,
bei mir erschienen die Devicec im Konfigurator, nachdem ich das Topic auf bridge geändert hatte:
Probiere es doch mal damit.
Gruß
Burkhard
Sollte nun mit der aktuellen Beta Version besser sein, oder?
@Burki24 hat es ja schon erklärt.
Funktioniert es so?
Grüße,
Kai
Hallo, hat schon jemand die Blitzwolf Stecker im Einsatz? Ist ein BW-SHP13 mit Zigbee.
Ich habe ihn an mein Zigbee2MQTT angemeldet und sehe das Gerät auch im Symcon aber da ich mich mit Umbauen von empfangenen Variablen so schlecht auskenne… die Frage… wie bekomme ich die Empfangenen Werte gesplittet?
So schauts aus → {„current“:0.11,„energy“:0.11,„linkquality“:31,„power“:14,„state“:„ON“,„voltage“:232}
Und ist alles in eine Variable geschrieben
Wie kann ich die Werte in verschiedene Variablen aufsplitten?
Nimm mein Zigbee2MQTT Module.
Grüße,
Kai
Hallo Kai, stimmt ich hatte versehentlich ein anderes Modul genutzt.
Jetzt werden mir zwar paar Werte angezeigt, jedoch nicht alle seltsamerweise…
Jedoch sehe ich im Debug, dass hier mehr ankommt. Kann ich da selbst irgendwo nachbessern?
Grüße
Hast du die aktuelle Beta Version von dem Modul installiert?
Edit: Ich habe die Beiträge mal in den richtige Thread verschoben.
Grüße,
Kai
Moin KaiS,
power_outage_memory wäre eine neue Variable.
Ralf
Sollte nun in der aktuellen Beta Version vorhanden sein.
Grüße,
Kai
Kann man die Variable setzen?
Grüße,
Kai
Ich kann das nicht nachstellen.
Kann das sonst noch jemand nachstellen?
Grüße,
Kai
Hallo @KaiS ,
kann man setzen. dient zum automatischen Setzen des Status nach Stromausfall:
Recover state after power outage. Value can be found in the published state on the
power_outage_memory
property. It’s not possible to read (/get
) this value. To write (/set
) a value publish a message to topiczigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set
with payload{"power_outage_memory": NEW_VALUE}
. The possible values are:on
,off
,restore
.
Gruß
Burkhard
gelöscht weil ich zu spät war:-)
Alle aktuellen Änderungen sind nun auch im Stable Kanal verfügbar.
@Burki24 und @HarmonyFan, danke baue ich noch ein.
Grüße,
Kai
so klappt es, danke…
Ich bin jetzt auf 3.1 und seither funktioniert auch nichts mehr. Bekomme es gerade nicht mehr ans laufen… am MQTT Connector sehe ich ankommende Meldungen… am MQTT Device jedoch nicht (im Debug)
Hi,
Was NIX funktioniert mehr. Es gibt keine Befehle Z2M_SwitchMode oder Z2M_Brightness mehr das muss jetzt mit RequestAction gemacht werden. Sind denn die anderen Variablen jetzt da?
Ralf
Zeig mal die Konfigurationen von deinen Instanzen zeigen.
Grüße,
Kai