Das Debug Log bleibt leer, keinerlei Reaktion. Ich werde die Firewall checken
Hallo bumaas,
an der Firewall des Symcon Servers sollte es nicht liegen, ich hatte diese vorübergehend deaktiviert - ohne Erfolg. Aber es gibt keinerlei Reaktion auf der Home-Manager Instanz und den zugehörigen Variablen.
Nur um sicherzugehen: Mit „im Debug“ meinst du im unteren Teil der der Instanzkonfiguration, wo auch die Experteneinstellungen zu finden sind - korrekt?
Nein.
Michael
Danke dir!
Das debug log ist leer. Nicht ein Eintrag.
Hast du im Multicast Socket „Aktiviere Broadcast“ aktiviert?
Das ist in der Dokumentation auch nicht eingeschaltet, @bumaas ?
Gruß
Rainer
Ein Broadcast ist was anderes als ein Multicast.
@erga Nutzt du zufällig Docker mit NAT? Da wird das nicht funktionieren, da Docker bei NAT kein Multicast unterstützt.
Michael
Nein, ich nutze keinen Docker, Symcon läuft auf einem Windows System. Broadcast habe ich deaktiviert
da hast du Recht. Ich hatte den Socket vom Skript übernommen. Und da war das schon ewig so eingestellt. Habe es nun auch deaktiviert und funktioniert immer noch.
Ist bei meinem Chef,…
Denke ne gewachsene Anlage
Hallo, ich hätte gerne auch das SMA Modul verwendet. Leider bekomme ich keine Werte rein. IP-Symcon läuft bei in Docker. NAT unter Spezialschalter ist aktiviert. Was mache ich hier falsch, bzw. übersehe ich. Habe IP-Symcon noch als Test in einer Virtuellen Windows Maschine am laufen, da funktioniert es einwandfrei. Danke
Nat geht nicht.
Host Netzwerk nutzen oder macvlan
Michael
Hallo, Docker läuft bei mir als Bridge. In IP-Symcon habe ich unter Spezialschalter NAT aktiviert und bei Public Adresse die IP von meiner NAS (Synology)eingetragen. Es funktioniert alles, bis auf das SMA Modul. Z.b. kann die den Umrichter oder Batterie auslesen. Auch KNX funktioniert einwandfrei.
Habe schon probiert auf Docker Seite den Port freizugeben, hat aber nichts gebracht.
Hier mal ein Bild von meinen Einstellungen von meinen Modul.
Kann ich das Modul gar nicht verwenden, bei Docker?
Vielen Dank
Sorry meinte nicht Bridge, weil das ist ja NAT.
Docker kann bei NAT kein Multicast, somit geht das nicht.
Entweder das Hostnetzwerk oder macvlan für den Container nutzen.
Michael
Hallo,
ich habe das gleiche Problem. IP-Symcon läuft auf Docker (Synology) und ich kann das SMA Home Manager Modul nicht nutzen, da die Multicast Pakete offenbar nicht im Container ankommen.
Was genau meist Du mit „Hostnetzwerk oder macvlan für den Container nutzen“? Gibt es da vielleicht eine Anleitung?
Danke!
Ok, ichh abe mich zwischenzeitlich mit dem Thema Hostnetzwerk befasst:
-Es muss hierzu ein neuer Container mit dem Netzwerkinterface „Host“ erstellt werden. Dieser läuft dann unter der IP-Adresse des Hosts. Quasi als ob IP-Symcon direkt auf dem Host ausgeführt würde.
- Besondere Porteinstellungen sind nicht erforderlich.
- Der Spezialschalter NATSupport mus auf „aus“ stehen.
Jetzt funktioniert der Multicast Empfang und die Daten des SMA Home Manager werden angezeigt.
Kriege leider keine Daten, da ich beim Erstellen der Schnittstelle bereits die Fehlermeldung kriege:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Normalerweise darf jede Socketadresse (Protokoll, Netzwerkadresse oder Anschluss) nur jeweils einmal verwendet werden. (Code: -32603)
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Wie sieht denn dein Multicast Socket aus?
Den Sende-Host kannst du leer lassen. Ich glaube den braucht man nicht, da ja nur empfangen wird.
Hast du eventuell eine weiteren Multicast Socket?
Arghhhh, klar gibt es noch einen MulticastSocket → den vom alten Script.
Läuft wunderbar!
Hallo Burkhard,
über dem SMA HM sehe ich ja auch die BYD Batterie. Bekommen wir die auch in dein Modul? Kenn mich leider noch nicht gut aus mit der ganzen IPS Materie.
Dann noch was anderes, laut SMA App habe ich einen Netzbezug von bspw. 2.000 W
Diese 2.000 W sehe ich dann unter Real Power + (korrekt)
Die 1.000 W welche auf dem Dach Produziert werden sehe ich nicht, welcher Wert sollte dies sein?
Real Power + wäre dann Einspeisung?
Dann noch eine Frage unabhängig von dem Modul, ggf. weiß da jemand Bescheid von euch, kann man bei dem SMA System verhindern dass das Auto die BYD Batterie leer zieht? Wenn ich ohne Sonne schnell laden muss und dynamischer Strompreis günstig ist, dann würde ich lieber vom Netz laden als Batterie leerzuziehen.