[ModBus Vorlage] MyPV AC ELWA 2

Servus,
die Modbus-Vorlage für den AC ELWA 2 Heizstab von MyPV ist fertig. Ich habe alle verfügbaren Modbus-Adressen mit der jeweiligen Registerbeschreibung aus der Dokumentation eingefügt.

Über euer Feedback, egal ob positiv oder negativ freue ich mich.

MyPV_AC_Elwa_2.json (23,7 KB)

2 „Gefällt mir“

Hallo Daste,
ich habe einen AC-Thor 9kW von MyPV. Weist Du ob die Vorlage auch für den AC-Thor passt?
Gruß KNX

Hallo knx,
schau mal hier vorbei :slight_smile:

2 „Gefällt mir“

Hallo zusammen,

ich habe den MyPV ELWA 2 auch bei mir eingefügt und die Vorlage angepasst.
Es waren noch keine Einheiten hinterlegt und bei der verfügbaren PV-Leistung ein falsches Zahlenformat weshalb +/- Werte nicht korrekt angezeigt wurden.

Hier die überarbeitete Vorlage:
MyPV_AC_ELWA2_V1.1.json (31,1 KB)

Weiss zufällig jemand ob ich auch den PV Speicher stand über den Heizstab bekommen kann?

Aktuell habe ich das Problem das die PV Anlage nur mit einem Modbus Gerät spricht und das ist der Heizstab. Und für weitere automatisierungen benötige ich den PV Speicher stand.

Andernfalls müsste ich schauen ob man da einen Modbus Proxy zwischenschalten kann damit ich Zugriff auf beides bekomme.

Gruß Tobias

Hi ostendarp,
das ist leider nicht möglich, das du über den Heizstab irgendwie an den PV-Speicher füllstand kommst.