[ModBus Vorlage] Growatt

Hier können wir die Vorlagen für Growatt Geräte sammeln.

Grüße,
Kai

Grid-Frequenz hat den falschen Datentyp Int16 nicht Int32!

grafik
Das ist Register 59!

Ich hab gerade gemerkt, ich hab einen TL-X.
Sind da die Register anders?

Das habe ich gerade bei mir angepasst, danke.
Ich muss warten bis die Sonne wieder da ist, um das zu prüfen.
Wenn das dann passt, tausche ich die Vorlage aus.

Das kann sehr gut sein, dass die Register anders sind, bei sieht das so gut aus.

Grüße,
Kai

Gibt es schon Vorlage für die Growatt SPH BH-UP Serie? Ich bin von WLAN mit MQTT auf Kabel mit Modbus und Waveshare-Umsetzer umgestiegen. Nur ergeben viele Werte der Vorlage keinen Sinn u. der Akku fehlt auch…

thx Ben

Da offenbar noch niemand eine Modbus-Vorlage für die SPH-Serie erstellt hat, habe ich anhand des Musters des TL3-X mit den verfügbaren Registerbeschreibungen des SPH ein json File erstellt. Es sind noch keine deutschen Übersetzungen der Bezeichnungen integriert und bei einigen Werten ist mir noch vollkommen unklar, was die bedeuten bzw. werden diese noch falsch dargestellt. Korrekturen sind willkommen :wink:
Der Wechselrichter ist ein Growatt SPH10000TL3-BH-UP.

GrowattSPH-BHUP.json (35,8 KB)

Hast du die Doku von Growatt?
Da ist das eigentlich gut beschrieben.

Grüße,
Kai