Da die Beschriftung bis auf die letzten 4 Adressen eindeutig ist habe ich dort den Datentyp nachgetragen. Vielleicht magst du es mal so probieren, der Import sollte funktionieren.

?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
  <GroupRange Name="Neue Hauptgruppe" RangeStart="2048" RangeEnd="4095">
    <GroupRange Name="Zentralbefehle" RangeStart="2048" RangeEnd="2303">
      <GroupAddress Name="Wind" Address="1/0/1" DPTs="DPST-1-1" />
      <GroupAddress Name="Regen" Address="1/0/2" DPTs="DPST-1-1"/>
      <GroupAddress Name="Sicherheit Wind und Regen" Address="1/0/3" DPTs="DPST-1-1"/>
      <GroupAddress Name="Jalo Zentral Auf/Ab" Address="1/0/4" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Jalo Zentral Lam" Address="1/0/5" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Automatik Ein/Aus" Address="1/0/6" DPTs="DPST-1-1"/>
      <GroupAddress Name="Sonne Süd" Address="1/0/8" DPTs="DPST-1-1"/>
    </GroupRange>
    <GroupRange Name="Jalo" RangeStart="2304" RangeEnd="2559">
      <GroupAddress Name="Jalo Ost Auf/Ab" Address="1/1/1" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Jalo Ost Lam" Address="1/1/2" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Jalo Süd links Auf/Ab" Address="1/1/3" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Jalo Süd links Lam" Address="1/1/4" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Jalo Süd rechts Auf/Ab" Address="1/1/5" DPTs="DPST-1-8" />
      <GroupAddress Name="Jalo Süd rechts Lam" Address="1/1/6" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Jalo West Auf/Ab" Address="1/1/7" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Jalo West Lam" Address="1/1/8" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Markise Ost Auf/Ab" Address="1/1/9" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Markise Ost Stop" Address="1/1/10" DPTs="DPST-1-10"/>
      <GroupAddress Name="Markise Süd  links Auf/Ab" Address="1/1/11" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Markise Süd  links Stop" Address="1/1/12" DPTs="DPST-1-10"/>
      <GroupAddress Name="Markise Süd rechts Auf/Ab" Address="1/1/13" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Markise Süd rechts Lam" Address="1/1/14" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Markise West Auf/Ab" Address="1/1/15" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Markise West Lamm" Address="1/1/16" DPTs="DPST-1-8"/>
      <GroupAddress Name="Neue Gruppenadresse (17)" Address="1/1/17" />
      <GroupAddress Name="Neue Gruppenadresse (18)" Address="1/1/18" />
      <GroupAddress Name="Neue Gruppenadresse (19)" Address="1/1/19" />
      <GroupAddress Name="Neue Gruppenadresse (20)" Address="1/1/20" />
    </GroupRange>
  </GroupRange>
</GroupAddress-Export>

Speziell für Jalousien gibt es allerdings ein kombiniertes Element KNX SHUTTER anstelle einzelner Instanzen AUF/AB und LAMELLE und STOP, und dort muss man die GA ohnehin händisch eintragen muss. Tipp: Dort wo die GA für STOP nicht definiert ist einfach weglassen.