Es wird kurz Schnittstelle aktiv angezeigt, danach kommt diese Fehlermeldung.
Ich habe die WR 2x per LAN angebunden und per WLAN. bei 2 WR habe ich also 6 Adressen. Bei allen Adressen bekomme ich den Fehler der Schnittstelle.
Das ist im Vergleich zu meiner Konfiguration anders. Mein WR hat das WLAN nie gesehen. Ich habe lediglich 2 LAN Kabel angeschlossen. Eins am WR und eins am Winet Stick. Ob das einen Unterschied macht, kann ich aber nicht sagen.
Firmware ist aktuell?
Ja, Firmware wird automatisch aktualisiert. WLAN und LAN funktionieren parallel, werden mir im Webserver auch beide als aktiv angezeigt. Ich komme über beide Adressen auf den WINet-S. Ich könnte das WLAN ausschalten, aber es wäre schon sehr komisch, wenn das das Problem verursachen würde. Insbesondere wenn ich auf die IP direkt auf dem Gerät gehe.
Gibt es noch andere Systeme, die per MODBUS TCP mit dem WR verbunden sind? Falls ja, dann haben wir den Fehler gefunden.
Nein, es keine anderen Systeme, die mit dem WR über Modbus kommunizieren. Außer, wenn dei BYD Batterien, die am WR hängen das tun würden? Da weiß ich allerdings nicht, wie die angeschlossen sind, das müsste ich erste beim Installateur erfragen.
Da muss ich leider passen. Ich würde vermuten, dass die per MODBUS RTU dranhängen, aber da verlässt mich komplett das Fachwissen.
Versuch es mal mit einem MODBUS Scanner, also einer Software, welche die MODBUS Register auslesen kann. Spätestens damit sollte es funktionieren.
Ansonsten sehe ich hier den Installateur in der Pflicht, der muss ja ein funktionierendes Produkt abliefern.
Danke für die Idee: Ich habe das mit dem Modbus Scanner mal probiert
Wenn ich irgendeine IP eingebe bekomme ich die Fehlermeldung „Could not setup TCP connection“.
Gebe ich eine IP ein, die zu den Wechselrichtern gehört mit Port 502 werde 253 Devices gescannt, das Ergebnis ist immer „Timeout“. Am Gerät funktioniert nur Port 502. Am Dongle auch 516.
Da der Port offen zu sein scheint und ich den erreiche, aber ich immer „Timeout“ bekomme, müsste das Problem ja wohl in den Einstellungen des Wechselrichters liegen. Ich hoffe mal das mein Installateur oder SunGrow das dann noch in den Griff bekommen.
Im Photovoltaik Forum gibt es einen Thread dazu
Erkenntnisse:
- es gibt im WR keine explizite Freischaltung von ModBus
- Wenn der Port freigegeben ist, dann sollte auch ModBus gehen
- ModBus hängt sich aber schon mal auf, dann hilft Netzkabel für ein paar Sekunden ziehen oder wenn das auch nichts hilft, den WR neu starten
Leider bin ich mit dem Thema Modbus immmer noch nicht weitergekommen.
Im Forum steht, dass man nicht zu schnell Daten einlesen soll. Ich habe daher einmal die Abfrageverzögerug von 10ms auf 100ms und dann 300ms hochgesetzt. @DerStandart Ist bei Dir unter Expertenoptionen irgendetwas verändert, gibt es bei Datenblöcke abfragen Einträge?
Das hat nichts bewirkt.
Mein Installateur hat mir dieses Bild gesendet. Hier kann man anscheined Modbus an und ausstellen. Aber auch das hat bisher keine Veränderun ggebracht.
Leider ist SunGrow nicht sehr hilfsbereit…
Nein. 10ms und keine Einträge bei den Datenblöcken.
Ich habe jetzt mal ChatGPT gefragt und die Antwort war es könne an verschiedenen Punkten liegen:
Register korrekt?
→ Beispiel: Teste Register 13000 (AC-Leistung) oder 30051 (PV-Spannung)
→ Input Register (Funktion Code 4) verwenden!
Ich habe dann einen Datenblock mit diesen Werten eingegeben:
Nachdem ich das genacht habe wird die Schnittstelle nicht mehr als fehlerhaft angezeigt.
Die Verbindung scheint also vorhanden zu sein. Ich versuche jetzt mal mit meinem Projekt weiterzukommen…
Ich weiß nicht, ob ich das so richtig gemacht habe, aber ich bekomme mit den eingerichteten Instanzen jetzt Daten aus den Wechselrichtern. Aber gegenüber der Registerdokumentation von SunGrow muss ich die Adresse immer um 1 geringer eingeben?? Nur dann bekomme ich die Werte, die mir als „live Daten“ auch in der App angezeigt werden. Sehr eigenartig…
Ist leider „normal“. Einige Hersteller fangen bei 0 an zu zählen und andere bei 1.
Hallo,
ich habe ein SH15T und diesen über den WinNet-S2 mit LAN-Kabel verbunden. Ich sehe die IP-Adresse und versuche über IP-Symcon Modbus Gateway Port 502 eine Verbindung aufzubauen. Leider bekomme ich sofort nach dem Speichern die Fehlermeldung:
„Verbindungsaufbau abgelehnt (Code -32603)“
In den Einstellungen der Sungow habe ich keinen Schalter gefunden, mit dem man Modbus aktivieren oder deaktivieren kann. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Habe es hinbekommen. Musste über HTTPS über Browser auf den WiNet-S2 und dort unter Weiterleitungseinstellung den Modbus Port aktivieren.
Hallo zusammen,
ich will demnächst auch einen Sungrow SH15T WR mit Batterie in IPS einbinden und frage mich, welche ModBus Vorlage ihr verwendet habt?
Unter Vorlagen (ModBus) habe ich zwar das hier gefunden Sungrow WR SH10RT, aber da sind nur wenige Register enthalten. Vielleicht könnte hier mal jemand eine Vorlage von seinem SH10RT exportieren und hier bereitstellen. Oder gibt es die schon, aber ich habe sie nicht gefunden?
Vielen Dank
Edit: Habe eben noch diese Vorlage hier gefunden. Die sieht ziemlich vollständig aus. Würde es nicht Sinn machen diese mal in die Vorlagensammlung (ModBus) aufzunehmen?
Hallo @pstamm , ich denke dass ich das mit der Weiterleitung vom Modbus Port auch noch einstellen muss. Dein Hinweis mit dem HTTPS war schon mal Gold wert! Nur mit der IP kam ich nicht auf die Seite. Ich habe aber leider kein passendes LogIn dafür😕 das Cloud LogIn und auch das LogIn, welches der Monteur verwendet hat gehen leider nicht. Hast du vielleicht noch einen Tipp was ich probieren kann?
Hat jemand den Wert PV Eigenverbrauch gesamt erfolgreich auslesen können?
Dieser zeigt mir einen zu hohen Wert an. Lt. Webinterface vom WR ist dieser WErt bei mir bei 2,39 MWh aber ich erhalte 6,5MWh.
Hast du es mit dem Standardlogin admin/pw8888 probiert? Zumindest war es das bei mir nach Inbetriebnahme.
Ja, mit dem PW hatte ich das schon probiert. Das hat aber nicht funktioniert, da es der Installateur wohl schon geändert hatte.
Ich bin aber schon einen Schritt weiter und konnte mich über den default User anmelden und habe dadurch herausgefunden, welche IP zum ModBus gehört. Da Problem ist aber offensichtlich, dass der SH15T eine andere Registerbelegung hat, die nicht zur Doku passt.
Ich habe deswegen auch vor einer Woche ein Ticket bei Sungrow eröffnet, warte aber immer noch auf Rückmeldung…![]()






