Hallo.
Nach dem unsere Versuche mit der HM bezüglich Reichweite und Zuverlässigkeit abgeschlossen sind, haben ich mich entschieden die kpl. Heizungssteuerung auf HM umzurüsten.
23 Räume werden mit HM-CC-TC Funk-Wandthermostat + Funk-Stellantrieb ausgestattet.
Zusatzlich bekommt unser Oelkessel Gesellschaft :rolleyes: durch einen gebrauchten Scheitholzkessel der mit Einmalpalletten befeuert wird.
Da die alte Regelung eine Bürkle Centra MCR52-22 mit einem zweitem Wärmeerzeuger nicht klar kommt wollte ich die Regelung IPS erledigen lassen.
Wer die alte Centra-Regelung kennt, weis das die Centra Jungs ihrer Zeit weit vorraus waren, was ein vernüftiges Regelungskonzept angeht. Das soll jetzt mit IPS realisiert werden.
Istzustand:
Industriegebäude Baujahr 1973 nicht isoliert. Betonständerwerk massiv-Wände kein Gipskarton.
Die Centraregelung berücksichtigte die Gebäudekennline und das soll mit IPS durch die Einzelraumregelung noch verfeinert werden. Bisher nur zwei Referenzräume einer im EG und einer im OG. In das Regelungskonzept soll wie bei der Centra Wind und Sonneneinstrahlung einbezogen werden.
Neu dazugekommen ist der Holzkessel.
Da es sich erst mal nur um einen Versuch handel und wir zur Zeit für einen Pufferspeicher keinen Platz haben soll das Gebäude als Puffer dienen. Mit Palletten zu heizen hatte ich bisher nur einmal in unserem Privathaus (BJ. 1860 beheizte Wohnfläche 240qm) getestet. Der Verbrauch hochgerechnet müßte bei 6 Palletten pro Tag liegen. Das wären ca. 1T Palletten pro HZ-Periode
Leider gibt es für die HM Thermostate sowie für die Heizungssteuerung noch kein vernüftiges fertiges Konzept.
So das ich am überlegen bin mit Unterstützung des Forums (hoffendlich) etwas ähnliches wie die bisherige Regelung zu entwickeln.
Lukky