Ich hatte keinen außer dem 0 gesehen. Aber ich finde jetzt nicht mal mehr wieder wo ich das gesehen habe 
Wenn du in IPS meinst; ja da ist Das los was ich sende 
Und der Stick quittiert alles mit einem Echo. Außerdem müllt er einen zu:
Die Steckdosen vielleicht.
Die Bewegungsmelder wohl nicht, da das Teil wirklich nur ein Sender ist.
Warum sollte er auch empfangen können, dafür war er ja nie geplant. Immerhin ist das System nicht BiDi.
Klar das es für uns IPSler schön wäre…:rolleyes:
Hier noch mal ein ‚paar‘ Mitschnitte. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie dieses $§&%!@ Protokoll die Werte und Adressen zusammensetzt. Oder hat eine gute Quelle für Infos, ich wollte jetzt nicht auch noch FHEM und CUL 433MHz austesten…
Obwohl… meine Funksteckdosen gehen 
Aber ich möchte das schon möglichst Komplett umsetzen, wenn Bedarf besteht.
Ansteuerungen der Dimmer mit % geht nur über die Serie 1 der Befehle.
Serie 1 der Befehle vom Stick:
01 00 20 01 E0 00 00 00
02 00 20 60 60 20 1C 07
03 .. .. .. .. .. .. ..
40 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00
ein schalter addr 0001:
03 26 D5 BD 60 00 00 00
ein schalter addr 0002:
03 27 D1 D9 E0 00 00 00
ein dimmer addr 0001:
03 24 F3 FE 20 00 00 00
30% dimmer addr 0001:
03 0C F3 FE 20 00 00 00
30% dimmer addr 0002:
03 0F D1 D9 E0 00 00 00
50% dimmer addr 0001:
03 15 73 9B 60 00 00 00
50% dimmer addr 0002:
03 14 AC 37 60 00 00 00
80% dimmer addr 0001:
03 1A D5 BD 60 00 00 00
80% dimmer addr 0002:
03 1B EF B6 20 00 00 00
aus schalter addr 0001:
03 25 B2 60 60 00 00 00
aus schalter addr 0002:
03 24 37 6B A0 00 00 00
aus dimmer addr 0001:
03 27 E2 4C E0 00 00 00
Serie 2 (Die Aktoren die ich habe.) ist eigentlich fertig, nur weiß ich noch nicht wie ich die Adressen berechnen soll. Einfach ausdenken und dann den Aktor anlernen geht zwangsläufig nicht, da die Adressen nicht fortlaufend sind.
Dezimal-Adresse in der Software zu Hex & Binär im Protokoll (nur die letzten 4 Byte):
1-0x03 00 00 00 11
2-0x01 00 00 00 01
3-0x0C 00 00 11 00
4-0x0F 00 00 11 11
5-0x0D 00 00 11 01
6-0x04 00 00 01 00
7-0x07 00 00 01 11
8-0x05 00 00 01 01
9-0x30 00 11 00 00
10-0x33 00 11 00 11
11-0x31 00 11 00 01
Serie 3:
01 00 1A 03 5C 00 00 00
02 00 1A 1A 1A 82 39 07
03 .. .. .. .. .. .. ..
04 80 00 00 00 00 00 00
05 00 00 00 00 00 00 00
ein schalter/dimmer addr 0001
03 C7 8F 1E 3C 79 72 E5
ein schalter/dimmer addr 0002
03 C7 8F 1E 3C 79 B2 E5
aus schalter/dimmer addr 0001
03 C7 8F 1E 3C 79 71 E5
aus schalter/dimmer addr 0002
03 C7 8F 1E 3C 79 B1 E5
Serie 3 werde ich morgen mal versuchen die Adressen weiter zu ermitteln, vielleicht kann ich dann auch schon mehr sehen.
Aber die Dimmer Serie 1 … naja ich sehe da so nix auf die Schnelle.
Michael