ZW_SwitchMode() wirft Fehler (Erledigt: Userfehler)

Beim Schalten eines zWave Gerät (per ZW_SwitchMode( 16853 , false )) kommt folgende Meldung:

Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
Error: Cannot read properties of null (reading ‚cssRules‘)

TypeError: Cannot read properties of null (reading ‚cssRules‘)
at HTMLElement._updateDecorationTypes (http://192.168.70.10:3777/console/src/console-app.js:28435:702)
at HTMLElement._onValueChanged (http://192.168.70.10:3777/console/src/console-app.js:28421:284)
at Object.runObserverEffect [as fn] (http://192.168.70.10:3777/console/src/console-app.js:3732:171)
at runEffects (http://192.168.70.10:3777/console/src/console-app.js:3689:248)
at HTMLElement._propertiesChanged (http://192.168.70.10:3777/console/src/console-app.js:4541:1)
at HTMLElement._flushProperties (http://192.168.70.10:3777/console/src/console-app.js:3032:231)
at HTMLElement._invalidateProperties (http://192.168.70.10:3777/console/src/console-app.js:4442:60)
at HTMLElement.set (http://192.168.70.10:3777/console/src/console-app.js:4648:199)
at http://192.168.70.10:3777/console/src/console-app.js:28444:3297
at http://192.168.70.10:3777/console/node_modules/monaco-editor/min/vs/editor/editor.main.js:651:28657
at http://192.168.70.10:3777/console/node_modules/monaco-editor/min/vs/editor/editor.main.js:8:12

Warning: Instanz #16853 existiert nicht in /- on line 3

V7.0

Grüße
lueralba

Was ist den 16853?

Und wo und wie führst du den Befehl in der Konsole aus. Sprich, was muss man machen um es nachzustellen?

Michael

z.B. über die Schnellkonsole in der ProKonsole
ZW_SwitchMode(16853 , false ); eingeben (da kommt die Meldung mit der Instanz exitiert nicht)
oder als Script. (Da kommt die lange Meldung).

Habe den Fehler jetzt neu in der V7.0.

Edit: Habe es bei einem weiteren Gerät getestet: Da kommt der gleiche Fehler.

Grüße
lueralba

16853 ist keine z-wave Instanz, sondern eine Variable.
Somit ist die Instanz existiert nicht Meldung korrekt!

Da ich nicht weiß was die Schnellkonsole sein soll, wird das wohl @Dr.Niels auch nicht nachstellen können.
Michael

Servus
ZW_SwitchMode() wendet man doch auf die Instanz an. Du gehst aber auf die Variable.
Für die Variable müßtest du RequestAction() nehmen.

grezz
bb

Danke Euch Beiden.

Mann, manchmal ist man Blind auf beiden Augen.

Es ist ein Script, welches alle (!) Leuchten (wenn an) ausschaltet beim Scharfschalten der Alarmanlage.
Und dort gibt es eine einzige Zeile in der der „Status“ anstalle der „Instanz“ steht.
Läuft schon jahrelang so, diese Leuchte war fast nie an. Aber eben gestern - beim Scharfschalten.

Schnellkonsole meinte Schnellausführung.

Sorry, meine beiden, spätabendlichen Fehler…

Thema erledigt.

lueralba

1 „Gefällt mir“