Wochenplaner Modbus Instanz Dauerhaft AN

Hallo zusammen,

ich habe einen Wochenplaner der eine Modbusinstanz ansteuert, es funktioniert alles, jedoch wird der Wert der Modbusinstanz immer als (AN) angezeigt.
Die geschaltete

Modbus-Variable in der SPS ist aber definitiv auf False, die schaltet sauber zwischen true und false.

Was könnte das sein?

Ich habe auch noch einen zweiten Planer, mit gleichem Aufbau, da schaltet die Variable von AN auf AUS wenn sie schalten soll.

Ich habe ein paar Screenshots angehängt.

Danke.




In der Modbus-Instanz ist keine Leseadresse gesetzt. Somit wird der Wert nie aus der SPS ausgelesen, sondern nur von IPS geschrieben.
Also entweder dort die LeseAdresse eintragen oder, falls das Auslesen das dazugehörigen Registers nicht funktioniert und wirklich nur die Anzeige in Symcon mit Umspringen soll, die Einstellungen Status emulieren aktivieren.
Michael

Ohrfeige…
Da hätt ich auch selbst drauf kommen können.
Danke für den Hinweis.

Da war vor der Migration die Leseadresse drin, hab ich aus versehen vor lauter Modbusadressiererei auf Null gesetzt.

Bei 1000 Modbusinstanzen kann das schon mal passieren:))