Hallo,
bin gerade beim Umsteigen von FS20, also bitte schonmal sorry wenn die Frage nicht gerade „profilike“ ist.
Problem ist ganu simpel aber lässt sich im MOment für mich nicht lösen.
Ich habe das ganze Haus mit Fenster/Türkontakten versehen und möchte den Zustand einfach auslesen. CCU ist über 485 mit dem 12/7 IO Modul verbunden. Kommunikation soweit problemslos, arbeite über WEBUI auf der CCU (IPS ist erst der nächste Schritt).
Die 12 Eigänge sind Tasteingänge, ich benötge aber Schalter Tür auf = Signal offen, Tür zu = Signal zu. In den Kanaloptionen des 12/7 habe ich jetzt alle Eingänge als Schalter ohne delay definiert. Noch ist alles klar.
Wenn ich jetzt eine „Direkte Verknüpfung“ mit dem WEBUI mache also Eingang 1 mit Ausgang 1 dann kann ich ein standardprofil auswählen „Schalter Ein/Aus“. Und alles klappt prima. Kontakt am Eingang geschlossen - relais schaltet und sobald ich den Kontakt öffne - fällt das relais ab. Prima!
Und jetzt versuche ich seit einem Tag das ganze mit einer Zentralenverknüpfung im WEBUI und es klappt nicht. Situation: Kontakt geschlossen Relais zieht an und fällt nie mehr ab.
Das program sieht so aus:
Bedingung wenn Gerät „Eingang1“ = „Tastendruck kurz“ (** da kann ich nur lang oder kurz wählen**)
Dann Ausgang sofort „Schaltzustand ein“
Sonst Ausgang sofort „Schaltzustand aus“
Bei den Häkchen fürs triggern aber ich glaube ich alle Kombinationen durch. Kann das wirklich so schwer sein ? Jede Hilfe ist willkommen.
Sorry das ding trickst mich gerade aus.
Grüße
Martin