Wie viel Last an Zwischenstecker HM-LC-Sw1-Pl ?

Hallo zusammen,

bisher habe ich mit dem Zwischenstecker-Schaltaktor immer nur „harmlose“ Sachen geschaltet - nun soll es etwas gröberes sein.

In der Küche habe ich einen kleinen Warmwasserboiler unterm Waschbecken, welcher das Wasser natürlich auch in gewünschter Temperatur bereitstellt, wenn keiner da ist. Da manuelle Ausschalten nur sporadisch funktioniert, ist meine Freundin nun auf die Idee gekommen (!!!), den Boiler automatisch abzuschalten, wenn keiner mehr im Haus ist. Grundsätzlich kein Problem, jedoch finde ich nirgends für mich verständliche Informationen, was ich an den HM-LC-Sw1-Pl dranhängen kann. Auf dem Wasserboiler steht „2kW“ - damit kann ich was anfangen, in der Anleitung zum HM-LC-Sw1-Pl steht nur „Schaltvermögen: 16A (ohmsche Last)“ - damit kann ich nichts anfangen.

Bevor es mir den Schaltaktor grillt oder irgendwelche anderen Dinge passieren, die Frage in die Runde: Kann mir die o.g. Informationen jemand übersetzen? Kann ich den Wasserboiler daran anschließen, oder nicht?

Danke und Gruß,
Christoph

2 KW = 2000 Watt / 230 V = 8.695 Ampere (gerundet) < 16 A also kein Problem…

es grüßt der kleine Nils aus der 6 Klasse :slight_smile:

Ist kein Problem, ich schalte auch ein Untertischgerät damit.

Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 2

Alles klar, vielen Dank!

Viele Grüße auch an dieser Stelle an den kleinen Nils nach Hessen :wink: