Welche Konfiguration für Griff am Schiebeelement

Hallo Funkexperten,
ich stelle gerade meine EnOcean Griffe von einer WAGO Steuerung mit Thermocon Gateway auf das IPS-EnOcean Gateway um. Die Fenstergriffe funktionieren schon beim zweiten Versuch hervorragend mit der Rückmeldung „Geschlossen/Offen/gekippt“.

Jetzt habe ich noch einen Griff am Schiebeelement von der Terrassentür mit nur zwei Stellungen. Der Griff wird beim Anlernen sofort gefunden, aber egal in welcher Stellung wird „Geöffnet gemeldet“. Habt Ihr einen Tipp, ob es an der Konfiguration liegt oder das der Fehler wo anders liegen könnte? Laut Logo muss es ein Hoppe Griff sein, aber das heisst ja nix.

Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, habe schon viele Konfigurationen ausprobiert.

Gruß
-BEM-

Hast du den Griff mal langsam bewegt und mal auf die Integer Werte der Variable geschaut wie die sich ändern?

Ich nutze bei Hoppe den EEP Sensor F6-10-00 es gibt aber auch den F61-10-01 der, glaube ich, invertiert war.

Bei mir sind die Integer Werte wie folgt:
0 -offen
1- gekippt
2 - offen
3 - geschlossen

0 wird aber nie erreicht.

Hi,
genau das war das Problem. Der Griff war intern komplett verdreht und hat anscheinend nie richtig funktioniert. Dazu kam noch, dass das Gateway im Keller zu weit entfernt war. Jetzt bekomme ich alles richtig übermittelt und habe alles umgestellt. War ein spannendes Wochenende.

Gruß
Bem