WAGO 842 - Retain und Merke gemischt doch möglich?

Hallo,

ich setze mehrere WAGO Controller 842 zur Steuerung ein. Kommunikation mit IPS erfolgt über Merker und Modbus.

Die Doku zum Controller gibt den Hinweis, keine Merker und Retain-Varibalen gleichzeitig zu verwenden, da beide den gleichen Adressbereich nutzen und es zu Überschneidungen kommt.

Bis jetzt war alles kein Problem, da ich nur Merker eingesetzt habe.
Jetzt möchte ich aber gern einen Dimmerbaustein aus einer Bibliothek einsetzen und dieser verwendet von Hause aus Retain-Variablen und überschreibt mir damit meine Merker.

Gibt es eine Möglichkeit doch beides (Merker/Retain) zu verwenden?
Vielleicht kann man den Adressbereich für die Vergabe von Retain Variablen in CoDeSys irgendwo vorgeben.

René