Hallo,
Ich habe einen Easy Meter Zähler meines Energieversorgers und möchte diesen seriell mit meiner Wago auslesen. Und da fängt mein Problem an. Ich denke das ich schon einiges mit meiner Wago geschafft habe…OW usw. aber Serielle Kommunikation ist für mich völlig neu. Ich meine das der Zähler in 2 sec. Interwall seine Unterschiedlichen Werte sendet. Ich habe nur keinen Plan mit welchen Befehlen ich da in der Wago arbeiten muß. Oder welche Schnittstelle ich verwenden kann.

bin für jede Hilfe dankbar

Moin,

was ist es den für ein Zähler? Spricht der evtl IEC 62056-21?

Was für ein Serielle Verbindung denn RS232 oder RS485?

Du kannst ja die Schnittstelle der 841 nutzen (hinter dem Deckel) das ist zwar TTL aber das kann man mit einem MAX232 wandeln.

Es handelt sich um eine RS232 Schnittstelle und einem Zähler nach Din EN 62056-21

hier der Link zum Telegrammaufbau

Ich habe einen ABB mit RS485 der braucht als Start befehl:

0x2F, 0x3F, 0x21, 0x0D, 0x0A

Dann liefert der seinen kompletten Inhalt:

/ABB5@V4.40
1-1:F.F(00000000)
1-1:0.0.0(00481687)
1-1:0.0.1( 06571)
1-1:0.0.2( 81687)
1-1:0.0.3(00481687)
1-1:0.9.1(094049)

als ACSII.

Mit dieser Lib kannst du Senden und Empfangen:

Und hier ein Beispiel:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/app_note/a1109/SerialInterface_Sample01_PRO.pro

Bin gerade nicht zu Hause da hätte ich auch noch ein Beispiel.

Und die Schnittstelle an der Wago(unter der Klappe) ist wie folgt belegt:
Von Oben: TX RX 5V GND
Hier ein MAX232 Schaltbild: