Verständnisprobleme mit dem ModBus-Instanz

Hallo Zusammen,

nach dem Ich anfang des Jahres meine Wohnung komplett auf Beckhoff mit SPS (CX9000) ungerüstet habe und das alles auch sehr gut funktioniert, wollte ich nun IPS mit der SPS verheiraten.

Als Schnittstelle soll Modbus verwendet werden.
Ich habe es bereits hinbekommen, dass die variablen in der SPS via Modbus in IPSymcon angezeigt und auch aktualisiert werden.

Nun sollte aber auch von IP-Symcon aus die SPS beeinflusst werden.
Dazu folgende Frage:

In der Modbus Instanz gibt es sowol eine Leseadresse als auch eine Schreibadresse. Aber wie verhält sich die Instanz bei schreiben?

Beispiel: Eine Lampe steuern
IPS liest via Modbus ein „true“ aus der SPS. Was passiert, wenn ich
in der IPS-Visualisierung klicke „Lampe aus“ was wird nun auf die Schreibadresse geschrieben? Ein „false“, weil die Lampe aus soll, ein True Impuls zum toogeln oder was?

Vielleicht kann mir jemand mal die Funktionsweise erklären.

Es wird „False“ gesendet. Ich empfehle dieses Thema, da es genau deine Frage trifft: http://www.ip-symcon.de/forum/f41/wago-taster-einzig-wahre-loesung-16239/

paresy

Hi Michael,

wie kommunizierst Du denn mit der Beckhoff?

Nur über die mbOutput/-Input Coils und Register, oder hast Du einen direkten Zugriff auf die physikalischen Ein- und Ausgänge?

Ich habe bei mir auch eine CX im Einsatz und arbeite jetzt mit den Merkerbereichen.

Allerdings bekomme ich keinen Bitweisen Zugriff auf die Merkeradressen hin,
sondern habe mir eine MerkerWord-weise kommunikation aufgebaut.