Variablenwerte von WAGO IO 750-841 nach IPS?

Hallo!

Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit eine Variable von der 841 (%MW100) in IPS einzulesen.

Die %MW100 sollte doch der Modbus-Stelle 12388 entsprechen, oder? Also in der WAGO Instanz polle ich Adresse 12388 in eine Integer-Variable. Die bleibt mir aber immer 0 ?

Genau das Selbe, wenn ich in die Variable %QW256 schreibe, die doch dann auf Adresse 256 auszulesen sein sollte, - auch da kommt nichts?

Kann mir wer verraten wo ich hier den Knopf habe?

Danke,
Wolfi

Problem gefunden. Ich hatte bei der Instanz unter „Size“ Byte angegeben. Das habe ich jetzt auf WORD geändert, jetzt liest er die Daten korrekt ein! :slight_smile: