Hallo, ich habe gestern ein paar neue Sensoren angelötet. Zum Testen habe ich diese dann alle angeschlossen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass eine Temperatur stark ~2,3° abweicht.
Aug 24 21:54:41 Sensor 2 C: 21.31 F: 70.36
Aug 24 21:54:42 Sensor 3 C: 23.62 F: 74.53
Aug 24 21:54:43 Sensor 4 C: 21.31 F: 70.36
Die Sensoren habe ich jetzt extra mal mit einem Kabelbinder zusammengemacht, damit alle eigentlich die gleiche Temperatur habe sollte.
Das kommt leider vor. Einige dieser DS-Sensoren haben angegeben mögliche Abweichungen von +/- 2°, andere „nur“ +/- 0.5°C. Ich persönlich mache mir die Mühe, vor dem Einsatz jeden Sensor mittels eines vertrauenswürdigen Vergleichsthermometers softwareseitig „abzugleichen“. Allerdings nur jeweils die Abweichung bei Raumtemperatur; die Mühe umfassender Messreihen von Tiefkühltruhe bis Heizlüfter mache ich mir auch nicht