Und wieder Garagentor

Hallo zusammen,

Ich habe einen uralten Novoferm Antrieb namens Novodoor. Dieser wird derzeit nur noch mit den Überresten der originalen FB gesteuert. Ersatz gibt’s leider keinen mehr.

Am Antrieb ist eine Schnittstelle für einen Taster

Kann ich an diesen nun den HM-LC-Sw4-PC ohne große Umbauorgien anschließen?

Hier mal noch die technischen Daten sowie Schaltplan:

Hi,

auf dem Ersten Blick sehe ich nichts was dagenen Spricht.
Wenn du auf Klemme 3 oder 4 24V oder Kleiner hast, kannst ja Testen :wink:

Brücke zwischen Klemme 3 und 4.

Gruß

Ja

nur daran denken das beim HM-LC-Sw4-PC immer 2 Ausgänge das selbe Potenzial haben ,
den Ausgang für 1 sec auf true setzen dann wieder auf false.

verbinden mit Anschluss 3 und 4 am Tor antrieb

Gruss Jens

Ok…muss das Relais auch definitiv dran? Keine Angst…ich lass das einen Elektriker machen will nur alles parat haben :slight_smile:

Hi,

ich kenne Homematic nicht, ist aber wie ich sehe nur ein 4fach Relais.

Kabel vom Tor Klemme 3 auf HM-LC-Sw4-PC Klemme zb. Klemme 1.4
und vom HM-LC-Sw4-PC Klemme 2.4 auf Klemme 4 vom Tor. Fertig

Gruß