Überspannungsschaden

Hallo,

hatten heute das erste recht kräftige Gewitter und schon hat es bei uns den Server zerlegt.

Alle USB-Port´s auf dem Mainboard def.

An den USB-Ports sind außer den 1-wire Adaptern auch die Grabber für die Videoüberwachung angeschlossen.

So wie es aussieht - kam die Überspannung über eine der vier angeschlossenen Überwachungskameras, da der über USB angeschlossene Video-Grabber es nicht überlebt hat :rolleyes:

Frage - wie schützt ihr die USB-Eingänge vor überspannung.

Lukky

Bei getrennten Räumlichkeiten bleibt dir eigentlich sowas in der Richtung… Google-Link, oder eine USV.

Hallo nancilla,

danke für die Rückantwort.

USV selbstverständlich angeschlossen

Leider hatte ich solch ein Teil wie im Link angegeben im Gebrauch.

Der Fehler lag vermutlich auf Grund ungleicher Potentiale.

Die Kameras liegen auf einem Patchfeld auf, das wie ich dachte über den Serverschrank geerdet ist.
Beim genauen nachmessen der Erdungen musste ich leider feststellen das zwischen der USB-Masse des Servers und den Patchfeldern eine Differenz bestand.

Deshalb wahrscheinlich der Schaden.

Werde mal das nächste Gewitter abwarten :rolleyes:

Lukky