Temperaturmessung 18B20

Hi all,
wo genau misst der 18B20 die Temperatur, am Kopf oder an den Seiten?

Gruß

Kai

Hallo Kai,

der Sensorelektronik ist innerhalb des Kunstoffgehäuses angebracht. Nachdem Temperaturänderungen meist langsame Vorgänge sind, wird es zu einer Durchwärmung des gesamten Gehäuses kommen.
Aber sag uns einfach den Hintergrund deiner Frage, vielleicht können wir dir dann leichter Antworten.

Grüße
Andrge

Hi Andre,
hintergrund, ich hatte schonmal den Thread mit der Temperaturerfassung am Vorlaufrohr gelesen. Wollte mir nun einen 18B20 schnallen und ans Rohr pappen und halt richtig dran machen… Das ist alles :slight_smile:

Gruß

Kai

Flache Seite ans Rohr … fertig!

notfalls etwas wärmeleitpaste dazwischen

… und anständig isolieren,

man will ja die Temperatur des Rohres messen und nicht die der Luft drumherum.

mfg
Bernd

Hi Axel, Hi Bernd,
danke für die Tips!
ich wollte eh den Sensor mit Arctik Silver aufkleben und unter die Rohrisolierung schieben. Für mich hat sich halt nur die Frage gestellt ob die Temperatur am Kopf oder an der Seite gemessen wird.

Danke allen die bisher geantwortet haben!!!

Gruß

Kai