Sofar Solar HYD 5-20KTL

Ich habe eine Vorlage mit den wichtigsten Modbusadressen für Sofar Solar Hybrid-Wechselrichter 5-20 KTL erstellt.

Die Vorlage umfasst auch die Adressen für die Ansteuerung der Batterieeinstellungen (SOC, EOD, EPS Puffer…). Diese müssen gemeinsam angesprochen werden, zusätzlich muss auf die Adresse 4368 Energy_Storage_mode_control ein 001 geschrieben werden.

SofarSolar_HYD5-20KTL.json (59,3 KB)

Danke für die Vorlage!

Weißt du zufällig welchen Wert ich abfragen muss um an die Messwerte der direkt angeschlossen CT Messwandler zu kommen?

Ich habe die CT noch nie verwendet, aber wenn die CT am Netzpunkt messen, sollten es die gleichen Register für die Zählerwerte sein.

Die aktuellen Strom Werte weiß ich nicht, wo er reinschreibt.

Vielen Dank, ich habs doch tatsächlich gefunden :slight_smile:

Sind es andere Register?

Nein nein, die bekannten :slight_smile: Es ist die Adresse 0488/ActivePower_PCC_Total die man abfragen muss. Die hatte ich sogar schon mal versucht, aber leider übersehen die richtige Einheit zu verwenden…geht halt bei dem Wert nicht ohne Vorzeichen :roll_eyes: