Siemens N605: Stausmeldung eines Einganges in IPS visualisieren

Hallo zusammen,

der Siemens N605 Heizungsaktor besitzt 6 Binäreingänge, deren Status ich gerne visualisieren möchte.

Dazu habe ich eine GA angelegt, den Eingang des N605 mit dieser GA verknüpft, die OPC exportiert, in IPS importiert, die Variable erstellen lassen und erwartet, dass ich die Statusänderung nahtlos mitbekomme.

Allerdings wird der Status anscheinend nicht übertragen, jedoch aktualisiert, wenn ich in der Instanz „Objekt ausführen“ und als Funktion „EIB_RequestStatus“ auswähle.

Auf dem Busmonitor kann ich sehen, dass das Telegramm über den Bus gesendet wird, wenn sich der Status ders Eingangs ändert.

Gruss,

Jörg

Geht das Telegramm an die korrekt Adresse? Vielleicht kommt das Telegramm über die Rückmelde GA. Dann musst du diese noch in der Instanz unter (Mehr?) eintragen.

paresy

Hi paresy,

Reset auf Werkseinstellung und neu Parametrisieren hat geholfen…

Gruß,
Jörg