komme einfach nicht weiter mit dem Auslesen der Ausgänge bei der Siemens Logo 8.
Folgendes durchgeführt:
Siemens Logo Instanz(Siemens Logo 8) hinzugefügt und als Host die IP-Adresse der Logo und Port 102 eingetragen.
–> Im Debug werden mir die Daten angezeigt Transmit, Received.
SiemensGateway hat CPU-Rack = 1 und CPU-Slot = 0
–> Im Debug werden auch die Daten angezeigt Waiting, Transmit
Bei Erstellung wurde Siemens Device angelegt mit einer Variabe(String) Name = Wert.
Die Werte im SiemensDevice sind folgende:
Area = Ausgänge
AreaAdress = 0
Einheit = Byte
Adresse = 0
Bit = 0
Intervall = 4
Sollten jetzt nicht die Werte in der Variable angezeigt werden oder was mache ich hier was falsch.
Alles andere geht noch nicht. Es kann also nichts gelesen werden und bei Bits nur schreiben.
Das Siemens Modul ist nur eine erste Vorversion. Bitte noch etwas Geduld
nach dem neuen Update konnte ich die Ausgänge der Logo 8 auslesen,
jedoch bei der Logo 7 bekomme ich nach Einrichtung immer
folgende Fehlermeldungen:
Siemens Gateway (KeepAlive) Zeitüberschreitung der Anforderung.
Siemens Logo 7 (UpdateTimer) Zeitüberschreitung der Anforderung.
Folgende Einstellungen versucht:
ClientSocket Port mit 102 oder 10001, immer wird angezeigt Schnittstelle ist geöffnet
Siemens Gateway CPU-Rack 0 , CPU-Slot = 2 auch CPU-Rack 1 , CPU-Slot = 0 .
Muss ich bei der Logo 7 andere Einstellungen verwenden als bei der Logo 8.
Habe es so eingestellt wie in der Dokumentation.
Server TSAP = 02.00 --> Mit Operator Panel(OP) verbinden
Client TSAP 03.00 --> alle Verbindungen zulassen.
Nutze ich den Snap7 Client Demo geht die Verbindung.