Siemens 0BA7 lässt sich einfach nicht verbinden

Hallo

ich versuche schon seit mehreren Tagen eine LOGO 0BA7 an mein IPS anzubinden.
Hab jetzt sogar nochmal einen bastel PC mit jungfräulichen IPS installiert.

Was funktioniert:

  • Ping auf LOGO geht
  • LOGO ist im RUN Modus
  • Programmieren lässt sie sich auch mit der Logo Software
  • PC hat 192.168.10.11 LOGO hat 192.168.10.20
  • Einstellungen habe ich wie auf den Screenshot vorgenommen

Dieses Thema hab ich schon durchgelesen.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/23263-Siemens-LOGO-0BA7-an-IPS

Irgemdwie komme ich nicht weiter.

Beim Eintrag von einer Falschen IP kommt die Fehlermeldung Cannot open port.
Ist die IP richtig kommt die Fehlermeldung no message defined

Mit diesen TSAP nummern hab ich auch schon gespielt. Wofür sind die eigentlich?

Der Port wird einfach nie geöffnet.

Ich probier jetzt nochmal auf die Stable Version zu wechseln.
Ist gerade die Beta am laufen.

Wäre super wenn mir jemand helfen kann bei dem das schon läuft. Danke

Mit folgenden Einstellungen läuft es endlich!!

Hallo,
Ich greife das Thema hier mal auf.
Ich habe ein IPS 3.4 und eine VIPA313SC mit LAN.
Beim ersten Testaufbau klappte alles hervorragend.
Doch nun erhalte ich keine aktuellen Werte mehr von der SPS.
IO-Instanz ist verbunden. IP 192.168.x.x
Immer nur wenn ich IPS komplett neu starte, werden die Werte aktualisiert.
Versuche ich ein Bit zu schreiben, fällt dies allerdings nach einer Sekunde wieder auf den alten Status zurück.
Der Timer steht bei allen Variablen auf 1000 und bei den Ausgängen ist das „nur Lesen“ auch ausgeschaltet. Auf der SPS selbst läuft noch kein Programm welches dazwischen funken könnte.

Hat hier jemand vielleicht eine Idee?

schien ein Problem in der Datenbank zu sein …