Hallo in die Runde,
ich habe gestern von 6.3 auf 6.4 upgedated (Symbox). Seit dem ist meine Modbus Verbindung zu meinem Kaco Wechselrichter gestört. Symcon meldet „Schnittstelle ist als fehlerhaft markiert“!
Auf die Oberfläche des Wechselrichters komme ich ohne Probleme. An der Konfiguration des WR habe ich seit einer Ewigkeit nichts mehr geändert. Anbindung an Symcon lief seit mehreren Jahren ohne Probleme. Symbox habe ich neu gestartet, hat aber auch nicht geholfen.