Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Rückkanal bei meiner neu angeschafften CCU2. Nachdem ich das Forum intensiv durchsucht habe und keine Lösung gefunden habe, wende ich mich nun an euch…
Die CCU2 (mit aktueller Firmware) ist per USB-Kabel an den IPS Rechner (Win7 Prof.) angeschlossen. Über LAN möchte ich die CCU2 nicht anschließen, da tagsüber der Router abgeschaltet ist.
Am IPS Rechner erreiche ich die CCU2 nach der Installation der Treiber ganz einfach (und so wie in der Dokumentation beschrieben) über einen Browser über die IP-Adresse 10.101.82.51. Hier habe ich ganz normalen Zugriff und auch schon einige Geräte angelernt (Schaltaktor mit Leistungsmessung, Rauchmelder). Die Rückmeldungen der Schaltaktoren werden hier angezeigt (Spannung, Strom, …). Nun möchte ich das Ganze in die IPS einbinden, wir haben schon ein größeres FS20/HMS System. Der Homematic Konfigurator und der Homematic Socket ist eingerichtet, das Interface ist offen und im Konfigurator sehe ich auch die angemeldeten Komponenten. Diese kann ich auch erstellen, sie werden als Instanzen in IPS angezeigt. Über das IPS Webfront kann ich auch den Schaltaktor schalten, nur die Rückmeldungen erhalte ich nicht, also kein Statuswechsel, keine Spannungsdaten, Strom, …
Die Windows Firewall habe ich auch für IPS.EXE für die TCP-Ports 5544 und 2000-2001 geöffnet, auch in der CCU2 ist die Firewall auf Vollzugriff eingestellt. Testweise hatte ich die Windows Firewall auch deaktiviert und den Socket geschlossen und geöffnet. Leider alles ohne Erfolg. Interessant ist, dass jede Minute Daten am Socket ankommen, hier das Debug-Protokoll (Socket geschlossen, Socket geöffnet, Schaltaktor via IPS WebFront aus und wieder ein):
10.01.2016 12:13:25.00 | Disconnect |
10.01.2016 12:13:25.00 | Connect |
10.01.2016 12:13:25.00 | InitHM |
10.01.2016 12:13:25.00 | TRANSMITTED (DATA) | Bin 8 #init # # #http://192.168.1.120:5544 # #IPS
10.01.2016 12:13:25.00 | RECEIVED DATA | Bin# # #
10.01.2016 12:13:41.00 | TRANSMITTED (DATA) | Bin 6 #setValue # # MEQ0271146:1 # #STATE #
10.01.2016 12:13:41.00 | RECEIVED DATA | Bin# # #
10.01.2016 12:13:41.00 | Received OK |
10.01.2016 12:13:47.00 | TRANSMITTED (DATA) | Bin 6 #setValue # # MEQ0271146:1 # #STATE ##
10.01.2016 12:13:47.00 | RECEIVED DATA | Bin# # #
10.01.2016 12:13:47.00 | Received OK |
10.01.2016 12:14:11.00 | TRANSMITTED (DATA) | Bin # #logLevel
10.01.2016 12:14:11.00 | RECEIVED DATA | Bin# # # #
10.01.2016 12:14:11.00 | Received OK |
10.01.2016 12:15:11.00 | TRANSMITTED (DATA) | Bin # #logLevel
10.01.2016 12:15:11.00 | RECEIVED DATA | Bin# # # #
10.01.2016 12:15:11.00 | Received OK |
10.01.2016 12:16:11.00 | TRANSMITTED (DATA) | Bin # #logLevel
10.01.2016 12:16:11.00 | RECEIVED DATA | Bin# # # #
10.01.2016 12:16:11.00 | Received OK |
So langsam bin ich am verzweifeln – was mache ich falsch ???
Vielen Dank für Eure Unterstützung !