P.I.D. regler

  • in afbau - 16/11/2005

P.I.D. reglung
*Proportional : soll zu ist vergleich momentan
*Integral : integral (oder wie die dinger heissen auf deutsch) von soll und ist uber zeit
*Differential : differential function von soll uber ist

Beispiel: nur zum begreifen
7:20 ist 20.3° und soll wert : 20°
7:25 ist 20.3° und soll wert : 20°
7:30 ist 20.2° und soll wert : 20°

P gibt 0% (soll>ist)
I gibt 10% da die temp runter geht uber zeit (differenz 0,1° uber 10 minuten)
P niks (sehe hier unter)
total : 10%

7:35 ist 20.3 und soll bleibt 20°
7:40 ist 20.1 und soll 20° zb: tur steht auf

P gibt noch immer niks Soll > ist
I gleicht 10% (20.2 -> 20.3 -> 20.1 : integration uber zeit 0,1°)
D sollte viel geben (60%) weil 0,2° verlust uber 5 minuten ‚ernzhaft‘ zu nennen ist (weiss aber nicht ob die FHT’s eine D-komponente berechnet)
total : 70%

7:45 ist 20.0
7:50 ist 19.8 (jemanden hat vergessen die tur zu schliesen)
P gibt etwas : 19.8 zu 20 = 10% zb.
I merkt jetzt das die tur offen steht : 0.5° differenz uber 10 minuten -> gibt relativ viel 50%
D gibt niks mehr weil der trend sich anhalt und ‚I‘ dafur verantwortlich ist…
total : 60%

Anders beispiel:
Ihre fusse am gaz pedal beim bergauf fahren
Mit P soll die geschwindigkeit angehalten werden 40%
I sorgt dafur das die muhe zum bergauf fahren aufgehoben wird (fuss druckt etwas tiefer rein) 10%
D macht hier niks
total : 50% eingedruckt

Jetzt kommt die ampel : springt von grun auf gelb
P macht niks - geschwindigkeit bleibt (soll) 40%
I bleibt noch immer den bergauf fahren 10%
D gibt unmengen viel weil wir doch vor rot an die ampel vorbei mussen : 100%
resultat gleicht ein loch in die fusstapete. (150% kann nur 100%)

Einmal vorbei die ampel lassen wir das gaz pedal gans lose weil ist >> soll
P gibt niks mehr 0%
I gibt noch etwas (noch immer bergauf - der hat’s noch nicht mitbekommen das wir ein spurt gemacht haben) 10%
D gibt viel negativ weil soll geschwindigkeit >> ist. -80%
total= -70%

Es gibt formel um die drei komponente zu berechnen, wobei das abregeln des PID’s uber faktoren geht (zb: 80% P-einfluss, 20% I-einfluss, 8% D-einfluss). Meine erfahrungen mit PID’s ist eine wo ich immer keine D komponente benutzt habe vonwegen unheimlich schwer den I und D auf ein ander abzustimmen. Mit D-komponente spielen gleicht steuerung im eimer.

ToDo:
formeln
grafike zu die beispiele

In der Wikipedia gibt’s mittlerweile ausführliche Info zum Thema.
Mit Bild. :slight_smile: