OZW 772, Neueste Firmware

Hallo Leute

habe gestern bei meine OZW772.16 von Siemens ein upgrade der firmware auf 6.0 durchgeführt
sowie die Systemdefinitionen auf den neuestet Stand gebracht.

Gibt es noch einen notwendigen Schritt bzw. Trick damit die Datenauswertung vom IPS (aktuellste, stabile Version)
zum OZW772 wieder funktioniert.

Die Verbindung steht, die einzelnen SiemensModule werden gefunden.
typische Fehlermeldungen:
16.05.2017 13:44:35*| TimerPool*| Vorlauftemperatur-Sollwert (UpdateTimer): Fehler 6:read failed
oder
16.05.2017 13:44:35*| TimerPool*| Vorgabe (UpdateTimer): bad lexical cast: source type value could not be interpreted as target

Bitte um Hinweise. Danke

Gruss aus Telfs in Tirol
Rainer Härting

IP-Symcon v4.2
OZW : Softwareversion 6.0, Build 6.00.14.25
Systemdefinition 2.15.1 (Set3)

Du hast dadurch wahrscheinlich die Datenpunkte neu generiert. Du musst diese entsprechend wieder anpassen, da das OZW diese nach dem Generieren immer komplett durcheinander würfelt.

paresy

Hallo Paresy

Habe, glaub ich, in diese Richtung schon gearbeitet, dh

auf einem PC, IPS neu installiert und die Instanz OZW „jungfräulich“ generiert. Leider ohne Erfolg

Die Baumstruktur der SiemensModule wird eingelesen, allerdings ist kein Zugriff möglich
Fehlermeldung: bad lexial cast: source type value cannot be interpreted as value

??? - gibt’s noch mögl. Schritte

Rainer

Funktioniert es denn, wenn du eine Datenpunkt-Instanz direkt hinzufügst? Die Datenpunkte kann man, soweit ich mit erinnere, auch aus der OZW ansehen.

paresy

Hallo paresy

beim OZW gibt es (im Moment) noch 2 Fehlermeldungen.
(aktuelle version: 4.305.6.30)

Beim Erstellen eines Datenpunktes/Siemensvariable kommt die Fehlermeldung
unknow format code ‚%‘ for integer

{<HT><LF><HT>„Description“: <LF><HT><HT>{<LF><HT><HT><LF><HT><HT><LF><HT><HT><HT>„Type“: „Numeric“,<LF><HT><HT><HT>„Value“: „250.000000“,<LF><HT><HT><HT>„Unit“: „°C“,<LF><HT><HT><HT>„Name“: „Wert oben“,<LF><HT><HT><HT>„Min“: „-50.000000“,<LF><HT><HT><HT>„Max“: „500.000000“,<LF><HT><HT><HT>„Resolution“: „0.100000“,<LF><HT><HT><HT>„FieldWitdh“: „6“,<LF><HT><HT><HT>„DecimalDigits“: „1“,<LF><HT><HT><HT>„HasValid“: „false“,<LF><HT><HT><HT>„IsValid“: „true“<LF><HT><HT><LF><HT><HT><LF><HT><HT><LF><HT><HT><LF><HT><HT><LF><HT><HT><LF><HT><HT><LF><HT><HT><LF><HT><HT>},<LF><HT><HT>„Result“: {<LF><HT><HT><HT>„Success“: „true“<LF><HT><HT>}<LF>}<LF>

beim expandieren der Baumstruktur gibt es unterpunkte die sich nicht erweitern lassen und die Fehlermeldung
stol.
angezeigt wird.
Beispiel

{<LF><HT>„MenuItems“: <LF><HT><HT>[<LF><HT><LF><HT><HT>],<LF><HT>„DatapointItems“:<LF><HT><HT>[<LF><HT><LF><HT><HT>{<LF><HT><HT><HT>„Id“: „13802“,<LF><HT><HT><HT>„Address“: „0x8dfa1001“,<LF><HT><HT><HT>„DpSubKey“: „0“,<LF><HT><HT><HT>„WriteAccess“: „false“,<LF><HT><HT><HT>„Text“: {<LF><HT><HT><HT><HT>„CatId“: „1“,<LF><HT><HT><HT><HT>„GroupId“: „2“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Id“: „299“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Long“: „Istwert“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Short“: „Istwert“<LF><HT><HT><HT>}<HT><LF><HT>},<LF><HT><LF><HT><LF><HT><HT>{<LF><HT><HT><HT>„Id“: „13803“,<LF><HT><HT><HT>„Address“: „0x8df71001“,<LF><HT><HT><HT>„DpSubKey“: „0“,<LF><HT><HT><HT>„WriteAccess“: „false“,<LF><HT><HT><HT>„Text“: {<LF><HT><HT><HT><HT>„CatId“: „1“,<LF><HT><HT><HT><HT>„GroupId“: „2“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Id“: „300“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Long“: „Sollwert aktuell“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Short“: „Sollwert aktuell“<LF><HT><HT><HT>}<HT><LF><HT>},<LF><HT><LF><HT><LF><HT><HT>{<LF><HT><HT><HT>„Id“: „13804“,<LF><HT><HT><HT>„Address“: „0x8de31001“,<LF><HT><HT><HT>„DpSubKey“: „0“,<LF><HT><HT><HT>„WriteAccess“: „true“,<LF><HT><HT><HT>„Text“: {<LF><HT><HT><HT><HT>„CatId“: „1“,<LF><HT><HT><HT><HT>„GroupId“: „2“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Id“: „1408“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Long“: „Sollwert oben“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Short“: „Sollwert oben“<LF><HT><HT><HT>}<HT><LF><HT>},<LF><HT><LF><HT><LF><HT><HT>{<LF><HT><HT><HT>„Id“: „13805“,<LF><HT><HT><HT>„Address“: „0x8de21001“,<LF><HT><HT><HT>„DpSubKey“: „0“,<LF><HT><HT><HT>„WriteAccess“: „true“,<LF><HT><HT><HT>„Text“: {<LF><HT><HT><HT><HT>„CatId“: „1“,<LF><HT><HT><HT><HT>„GroupId“: „2“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Id“: „1409“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Long“: „Sollwert unten“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Short“: „Sollwert unten“<LF><HT><HT><HT>}<HT><LF><HT>},<LF><HT><LF><HT><LF><HT><HT>{<LF><HT><HT><HT>„Id“: „13806“,<LF><HT><HT><HT>„Address“: „0x8df91001“,<LF><HT><HT><HT>„DpSubKey“: „0“,<LF><HT><HT><HT>„WriteAccess“: „false“,<LF><HT><HT><HT>„Text“: {<LF><HT><HT><HT><HT>„CatId“: „1“,<LF><HT><HT><HT><HT>„GroupId“: „2“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Id“: „308“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Long“: „[Sequenz 1 \_ ] Last“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Short“: „[S1 \\_ ] Last“<LF><HT><HT><HT>}<HT><LF><HT>},<LF><HT><LF><HT><LF><HT><HT>{<LF><HT><HT><HT>„Id“: „13807“,<LF><HT><HT><HT>„Address“: „0x8df81001“,<LF><HT><HT><HT>„DpSubKey“: „0“,<LF><HT><HT><HT>„WriteAccess“: „false“,<LF><HT><HT><HT>„Text“: {<LF><HT><HT><HT><HT>„CatId“: „1“,<LF><HT><HT><HT><HT>„GroupId“: „2“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Id“: „311“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Long“: „[Sequenz 4 _/ ] Last“,<LF><HT><HT><HT><HT>„Short“: „[S4 _\/ ] Last“<LF><HT><HT><HT>}<HT><LF><HT>}<LF><HT><LF><HT><HT>],<LF><HT>„WidgetItems“: <LF><HT><HT>[<LF><HT><LF><HT><HT>],<LF><HT>„Result“: {<LF><HT><HT>„Success“: „true“<LF><HT>}<LF>} <LF>

Gruss, Rainer

Moin rainer1!

Im aktuellen Beta Bereich ist ein Fix implementiert.
Schau mal ob der funktioniert.

Grüße
Pio

Hallo Pio

mit der aktuellen Beta läuft die Schnittstelle wieder rundum klaglos.

Gruss, Rainer