PV-Überschussladen ist in diesem Modul auch eher die Möglichkeit, dynamisch die Ladeleistung anzupassen, ggfs. (bei entsprechender Hardware-Ausstattung) auch die Umschaltung 1/3 Phasen.
Richtiges Überschussladen braucht dann noch etwas/jemand, der die verfügbare Leistung entsprechend einstellt z.B. der Energieverbrauch Optimierer.
Auf Seiten des Moduls steht, wenn Du Variablen für die PV>>-Überschussleistung aktivierst, zusätzlich zwei Variablen zur Verfügung
- Verfügbare Überschussleistung
- Bereit zu Überschussladen
Die 2. Variable ist für Deinen Fall eher uninteressant (die gibt nur an, ob die WB auch Strom abnehmen könnte - Auto dran etc), mit der 1. Variable gibt man an, welche Leistung (in W), verbraten werden darf.
Aufgrund des Wertes und unter Berücksichtigung der Anzahl der Phasen des Netzanschlusses (in der Instanz-Konfiguration oder - wenn vorhanden - je nach Stand des Phasenumschalters).
6A wäre bei einem 3-Phasigen Anschluss 4140 W (6 * 230 * 3).
Sofern die Betriebsart auf Überschuss steht, wird dann der angegebene Wert umgerechnet und entsprechend die Maximale Stromstärke für den Ladevorgang justiert. (Sorry übrigens, ich hatte im vorigen Post die Angabe in Ampere als Leistung bezeichnet, war natürlich Stromstärke gemeint).
Steht die Betriebsart auf manuell, wird die manuell angegebene Stromstärke verwendet - also immer beginnend bei dem Wert, den die WB maximal unterstützt.
Ist also etwas anders als bisher, vom Ergebnis her (wenn ich Dich richtig verstanden habe) aber gleich.