[Modul] Homematic Extended (Systemvariablen, Programme, Powermeter, u.v.m.)

Hallo Michael,

hier die gewünschten Infos:

  • OS: Windows Server 2012 R2
  • IPS: 4.10

Fehler beim Übernehmen:
2017-01-26_212853.png

Fehler beim Auslesen:
2017-01-26_212914.png

Debug-Ausgabe als Anlage.

LG
Tom

dump.txt (2.35 KB)

Okay, danke.
Ich sehe ich muss das Fehlerhandling noch Mal ändern.
Allerdings kommt da tatsächlich von der CCU ein defektes XML zurück.
Welche CCU und Firmware hast du?
Ist die aktuell?
Michael

Hallo Michael,

CCU2 hat die 2.25.15, dürfte damit auch aktuell.

LG
Tom

Mhh… ich habe die gleiche Version und läuft ohne Probleme.

Ich habe ein Update online gestellt, welches vielleicht (mit viel Glück) hilft.

Version 2.22:

[ul]
[li] Fix: Fehlerbehandlung verbessert.
[/li][li] Fix: Eventuelle XML-Fehler durch die CCU versucht abzufangen.
[/li][/ul]

Wenn die Daten von der CCU dann noch immer kaputt ankommen, habe ich keine Idee :confused:

Die CCU mal neu gestartet ?

Michael

Hallo Michael,

lieben Dank für Deine Mühe!! Leider hatte das Update keinen Erfolg. Die CCU habe ich natürlich auch schon (mehrmals) neu gestartet. Hier die aktuellen Fehler.

Übernehmen:
2017-01-27_215410.png

CCU auslesen:
2017-01-27_215500.png

Dump wieder als Anlage.

LG
Tom

dump.txt (3.15 KB)

Versuch bitte ob es funktioniert wenn du einfach eine zusätzliche Systemvariable in der CCU anlegst.
Sollte zwar auch nix ändern, aber ich habe keine Idee was deine CCU da macht.
Michael

Was soll ich sagen… das wars. Keine Ahnung warum und wie. Auf der CCU eine neue Systemvariable angelegt, in IPS auf übernehmen geklickt und geht. DANKE!!!

LG
Tom

Mich wundert bei EQ3 bald nix mehr :joy:
Fehler wieder da wenn du sie wieder löscht?
Michael

Ja :banghead:… Wieder hinzugefügt und es geht wieder :confused:

LG
Tom

Ich habe Probleme beim HomeMatic Dis-EP-WM55 mit dem Befehl „HM_WriteValueDisplayEx“.
int $Icon macht hier nicht was es soll.
Werte 0 funktioniert, 1 und 2 sind vertauscht, 3 zeigt das offene Schloss und ab 4 ist out of range

Ich habe nun „HM_WriteValueDisplayLine“ getestet und das selbe Ergebnis.

Kann das mal jemand verifizieren?

Danke

Danke für die Meldung.
Den ‚Icon out of range.‘ habe ich gefunden, Fix ist online.
Das mit den vertauschten Icons kann ich gerade nicht gegenprüfen, ich ändere das einfach mal in der Doku :slight_smile:

Version 2.35:

[ul]
[li] Fix: Dis-EP-WM55 hat nur Icons von 0-3 angenommen.
[/li][/ul]

Michael

Danke für den Fix.
Kleiner Tipp: Es gibt ja auch Nutzer, die sich generell schwer tun mit dem Thema Programmierung. Wenn Du nun im Beispiel die Zeile 1,2 und 3 mit den Icon Beispielen 1,2 und 3 in gleicher Reihenfolge verwendest, kann das verwirren. Besser wäre hier, Icons über 3 zu verwenden, damit das jeder sofort versteht.

Ich schule öfter Mitarbeiter und genau solche Stolperfallen sind oft die Ursache von Missverständnissen.

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Werde ich bei Gelegenheit mal ändern. Darum ist mir der Fehler ja auch selber nicht aufgefallen :wink:
Michael

Hallo zusammen,

ich möchte den Status per Skript ändern. On/Off

Bringe das nicht hin:


Danke für Hilfe…:slight_smile:

Das funktioniert so auch nicht. Und hat auch nichts mit diesem Modul zu tun. Die original Instanzen von IPS musst du schon mit den entsprechenden Befehlen der IPS Dokumentation schalten.
Michael

Es ist ein CCU2 import das Opjekt (den IP Switch)

Muss man da nicht mit dem HM Befehlen?

:confused:

004.JPG

Ja, muss mann. Aber mit den Original IP-Symcon Befehlen, nicht die aus dem genialen Modul von Nall Chan.

//Gerät einschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, „STATE“, true);

//Gerät ausschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, „STATE“, false);

Wobei 12345 die Instanz bennent.

Loerdy

Das hat alles nix mit dem Modul hier zu tun!
Und SetValue wird auch nicht gehen.
Ja du musst die HM-Befehle nutzen: HM_WriteValueBoolean — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware

So leid es mir tut, du hast die Grundlagen wohl nicht verstanden. Du musst schon den richtigen Befehl für die jeweiligen Varianten von Instanzen nutzen.
Wenn du ein Problem mit den HMip Geräten hast; einfach mal im Forum suchen.
Und dann in einem passenden Thema Posten hier z.B. Wie mit Kanälen zurechtkommen?
Michael

:smiley:

Danke

Hatte nicht die Instanz genommen…