Hallo Michael danke für das tolle Modul kannst du bitte fileicht auch meinen Zähler DRT710M einbinden?
Das wäre super von dir
Anleitung für den Zähler habe ich fals du die brauchst.
Danke gruß Stefan
Anleitung habe ich gefunden
Sollte machbar sein.
Wenn es nicht wieder zu warm wird, vielleicht schon morgen
Michael
Danke das wäre top [emoji106]
Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
Erst war es zu warm, dann sind Termine dazwischen gekommen.
Wie im wahren Leben halt
Update ist online:
Version 2.04:
- DRT 710M ergänzt
Es sind aber ‚nur‘ die Messwerte und die Summen Zähler umgesetzt.
Das stellen von Datum / Uhrzeit, sowie das auslesen aller Monatszähler habe ich nicht eingebaut.
Da letzteres auf ein korrektes Datum benötigt und wir dank IPS nicht auf vergangene Werte angewiesen sind.
Michael
Hallo Michael danke für die mühe leider bekomme ich eine Fehlermeldung: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
danke gruß Stefan
Kannst du mir bitte das Debug von der Instanz und dem dazugehörigen Gateway zeigen?
War der Zähler schon in IPS vorhanden?
Also Comport, Baudrate etc ?
Geräte ID in dem ModBus Gateway korrekt?
Michael
Hallo ja der ist schon einmal vorhanden und geht auch also Einstellungen solten bassen
Einstellungen was bis jetzt sind und funktionieren:
die neuen von dir:
gruß Stefan
Danke.
Habe meinen Fehler gefunden… Habe die FunctionCode vergessen anzupassen
Jetzt sollte es laufen.
Michael
Habe vergessen zu erwähnen… Du musst die Instanz löschen und neu anlegen.
Der Fehler war in den (Grund)Einstellungen der Liste.
Michael
Hast du bitte noch mal einen Dump vom ClientSocket?
Schaue mir das dann morgen Vormittag noch Mal in Ruhe an.
Michael
Hallo,
Danke für das Modul funktioniert auf Anhieb mit einem SDM230 und SDM120 auf dem gleichen Bus.
Kann alles Auslesen.
Bei den SDM120 kann man die MeterID nur über Modbus setzten. Ich möchte 4 SDM120 am bleichen Bus haben.
Hat das schon jemand hingekriegt ?
Gerät muss sich im -SEt- Modus befinden.
Register 40021 Meter ID Float HiByte 00 LoByte 14
Ranges from 1 to 247,
and requires a restart to become
effective.
Was muss da beim ModBus Device gewählt werden ?
Hallo Michael,
vielen Dank für dein Modul.
Mit der ersten Version des SDM630M-DC werden die Variablen: Gesamte kumulierte Wirkleistung, Gesamte kumulierte Blindleistung, L1 -L3 Gesamte kumulierte Wirkleistung , L1 - L3 Gesamte kumulierte Blindleistung sowie Line 1 zu Line 2 Klirrfaktor Spannung nicht befüllt.
Bei den SDM630M-Modbus von 2014 funktioniert das reibungslos. Ich habe einmal versucht eine Modbus-Instanz Adresse 72 anzulegen, bekomme aber nur falsche Werte. Auf dem Windows Server mit dem ich zuvor die Werte ausgelesen hatte, hat das reibungslos funktioniert.
Hast du einen Tip?
Danke
Andreas
Hallo,
habe mir auch eine SDM630M angeschafft, gleich eingebaut und das Modul installiert. Hat super funktioniert.
Danke für das Modul. Es werden auch alle Werte angezeigt, nur der Wert „L3 Gesamt kumulierte Wirkleistung“ bleibt bei 0.
Der Wert „Wirkleistung L3“ wird angezeigt und auch regelmäßig aktuallisiert.
Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
Viele Grüße
Frank
Gebe mir mal selbst die Anwort:
In der Modul.php Zeile 90 steht:
[‚L3 total active energy‘, vtFloat, ‚Electricity‘,0x0168A, 4, 2,true],
Sollte aber heißen:
[‚L3 total active energy‘, vtFloat, ‚Electricity‘, 0x016A, 4, 2,true],
Was sagt das Debug von der Instanz und vom IO?
Michael
Hallo Frank,
Hallo Michael,
den Fehler kann ich bestätigen und mußte ihn auch nachträglichim Modul abändern. Auch bei mir wurde L3 bei meinem 630er nicht gefüllt. Nach Anpassung läuft es problemlos.
@ Michael: Evtl. dies im Modul korrigieren? Habe das Modul zur Kontrolle zweimal installiert und der Fehlöer schlich sich jedesmal ein.
Viele Grüße,
Burkhard
Sieht ja richtig gut aus, ich werde mir auch den SM630 zulegen!
Aktuell kann ich daran den s0-Ausgang nutzen, da ich aber LAN im Zählerschrank habe:
Wie bekommt Ihr den Modbus bzw. R485 in euer LAN?
Ich dachte mal damit: KMtronic Modbus LAN TCP/IP to Modbus RS485 RTU Serial Converter 3800500266480
Oder gibt es was besseres?
Gruß,
Matthias