Hallo,
hier eine Vorlage für die Stiebel Eltron Wärmepumpen mit ISG Gateway und WPM_3i Regler.
Die Vorlage Funktioniert auch mit WPM 3 Regler. Dieser hat aber noch mehr Modbus-Register somit werden nicht alle daten ausgegeben.
Den Verbauten Regler könnt ihr über Block6 auslesen
- Block 1 Systemwerte (Read Input Register)
- Block 2 Systemparameter (Read/Write Holding Register)
- Block 3 Systemstatus (Read Input Register)
- Block 4 Energetische Daten (Read Input Register)
- Block 5 Energiemanagement Vorgaben (Read/Write Holding Register)
- Block 6 Energiemanagement Systeminformationen (Read Input Register)
Block_5_6_WPM_3i.json (6,5 KB)
Block_4_WPM_3i.json (16,8 KB)
Block_3_WPM_3i.json (10,2 KB)
Block_2_WPM_3i.json (17,4 KB)
Block_1_WPM_3i.json (21,5 KB)