Ich habe das Problem, dass ich mit einem HM-PBI-4-FM (Funk-Tasterschnittstelle 4-fach Unterputzmontage) einen FS20 Aktor togglen möchte. Ich habe es problemlos hinbekommen per
Ich würde es per langem und kurzem Tastendruck lösen. Da FS20 nicht bidirektional ist kannst Du Dich auf den tatsächlichen Schaltstatus nicht verlassen und solltest definierte Schaltbefehle absenden und keine Toggle-Schaltung. Lang-/kurz-Auswertung funktioniert wenn Du beim dem Sender auf ungesicherte Übertragung umstellst.
Ändert ja aber nichts an der Problemstellung; wie kann ich den aktuellen Status des FS20 Aktor in meine Schaltscript integrieren?
Für HM->HM ist da ja einfach:
Leider wird der schon beim Senden des Befehls gesetzt. Ob was beim Aktor angekommen ist, ist nicht definiert.
HM und andere Systeme geben hier Rückmeldung.
Kannste ganz einfach ausprobieren: Nimm den Aktor vom Strom und schalte über IPS.