habe meine Umgebung neu aufgesetzt (2.7 15.03.13 #2700). Kein Update - ganz frisch.
Wenn ich nun 1Wire hinzufügen möchte, geht das nicht - es wird kein Gerät angezeigt. Schau ich mir den TMEX an, dann bekomme ich bei der Suche keine Geräte angezeigt. Gehe ich dann auf Suchen, dann bekomme ich ein Dialogfeld „Nicht verbunden“:
Um ein Problem mit der Hardware auszuschließen, habe ich mal eine bestehende alte Version (2.6) genommen und komplett bereinigt (settings und so) und diese das 1Wire Modul eingerichtet, dort funktioniert es auf Anhieb:
Hi,
Ich habe den gleichen Fehler schon mehrfach gemeldet !!!
Hatte jedoch gedacht ich wäre der einzige, weil keine Reaktion kam.
Wenn ich den z.B. Rs232 Port direkt angebe dann funktioniert es.
Danke für die schnelle Hilfe, damit habe ich schon mal den Temperaturfühler hinbekommen, aber irgendwie wird mein S0 Zähler (DS2423) nicht mehr gefunden, schätze mal der ist hin :(.