Tja, Smarthome…klasse. Nach nun mehr X Jahren ist mein Haus wirklich schon gut „gesmartet“.
Läuft auch soweit WAF ist in einem akzeptablen Bereich. Nun aber gestern:
48tausend Grad draußen, der Planet brennt, die Steuerung greift ein , Rollläden runter, Sonne aussperren.
So nu is dunkel in der Hütte, meine Frau + meine 2 Kinder+ Besuch am Esstisch, wollen was spielen.
OK, machen wir Licht an, dachte sich meine Meute.(logisch irgendwie)
Schalter an ( HM Dimmer Unterputz ) , Licht geht an, wieder an den Esstisch , Licht geht wieder aus .
Das ganze 5 mal , danach böse SMS an mich, ich solle doch mal mit dem Blödsinn aufhören…Versucht ihr
klarzumachen, dass ich damit nix zu tun habe.
Nach 10 Minuten sind die dann an eine andere Stelle im Haus um spielen zu können.(Ich weiß, daß da die Reizschwelle bereits überschritten war )
Naja, ich hab dann auch irgendwann Feierabend und ab nach Hause :
Ich gerade eine 1000stel Sekunde zu Hause …„DU MIT DIESER SCH**ß Automation“ wird man begrüßt .
„Jaja beruhig dich“. Ich also selber den Schalter gedrückt ( Im Hitergrund : "Glaubst du ich bin zu blöde den Taster zu bedienen ?? " )
Lich an…Licht aus …HMMM also Laptop an .
IPS Console an mal schauen wer da das Ding wieder ausmacht…nach 15 Minuten …ich find nix !
Also CCU2 Webinterface an … schalten wir mal damit … Licht An…Licht aus … ??? HÄ ???
Dann IPS Service beenden , Licht an…Licht aus .
Also CCU2 ebenfalls aus , Licht an …Licht aus …HÄ ???
Wandschalter (der direkt verknüpft war) Batterie raus , Licht an…Licht aus…HÄÄÄÄÄÄÄ?
So hab ich dann 40 Minuten rumgedocktert …
Oh Oh, der WAF sinkt und sinkt…
Oh man, was machste ? Ab in Keller geschaut … ich hatte noch einen Schaltaktor, puhh.
OK Sicherung raus , (immernoch 50tausend Grad in der Bude ), stockdunkel, Aktor getauscht,
Sicherung wieder rein und tatsächlich … Licht an…UND ES BLIEB AN !!!
Da war dieser beschi*****e Aktor kaputt.
man man man