Mehrere RS485 Modbus Stromzähler an Symcon

Hallo Gemeinde,

habe gesucht aber irgendwie keine belastbaren Daten gefunden:
Ich möchte gerne 3 Stromzähler SDM630 (hat RS485) per LAN an Symcon anbinden.
Möglichst nur mit einem Gerät das alle drei SDM630 bedienen kann.

Alles was ich gefunden habe, waren Geräte die nur einen Stromzähler ansprechen können.
Kennt jemand ein Geräte das mir 3 Stück SDM630 ins Lan an Symcon bringt?

Gruß Frank

Du brauchst kein spezielles Gerät.
Ein einfacher LAN zu RS485 Konverter reicht.
Alle Zähler parallel auf den Bus hängen und jedem Zähler eine eigene Modbus Adresse verpassen.
Der Konverter muss auch kein Modbus Protokoll können, das Protokoll macht Symcon.
Michael

Hallo Nall-chan,

Danke für die Rückmeldung.
Kann ich an einen Exsys ex-6051 (den habt Ihr glaub auch im Einsatz) mehrere Modbus Geräte hängen?
Ich hab hier im Forum nur gefunden das man da nur ein Modbus Gerät ranhängen kann.
Gruß Frank

Klar, das geht. Du kannst auch die günstigen Waveshare Geräte nehmen (die es Mittlerweile bei Amazon gibt) und an den RS485 Bus mehrere Geräte hängen. Wichtig ist nur, dass die Geräte alle die selbe Baudrate eingestellt haben.

paresy

1 „Gefällt mir“

Hab auch ein Waveshare im Einsatz. Geht problemlos…