Logo 8 Analowerte lesen

Hallo,
ich versuche gerade einen Analogwert aus
meiner Logo 8 zu lesen. Gateway ist angelegt
TSAP Einstellungen sind eingestellt.
Die Kommunikation funktioniert eigentlich, das
lesen und schreiben von Bits geht.
Es klemmt bei dem AI2 ich habe schon so
einiges versucht leider ohne Erfolg.
Wäre super wenn mir jemand da mal verraten
könnte was ich da bei Area , Einheit und Adresse
einstellen muß , oder habe ich da noch einen
anderen Fehler in meiner Denke ?

Vielen Dank schonmal im Voraus

Warum willst du denn den roh wert? Skalier doch in der SPS und steck den Wert in einen Analog Ausgang.
Area ist immer null, einheit ist integer und die Adresse ist die V Adresse die du im Programm beschreibst.
Wenn du den AI direkt lesen willst ist der AI1 auf Adresse 0.

Sent from my SM-G935F using Tapatalk

Jo vielen Dank hab es geschafft
läuft super.

Area = Datablock
Area Adress =0
Einheit = Word
VM Adresse des AM2 = 1120