LCN: Relais LCN-R8H (an LCN-SH) fallen sporadisch ab. Ideen?

Hallo Schwarmwissen,

ich habe eine LCN-Installation von 2015, darunter vielfach die Kombi LCN-SH mit Relaisblock LCN-R8H.

Bei einem Relaisblock fällt ca. 1 x pro Woche ein einzelnes Relais ab, mitten im normalen Betrieb.
=> Gestern zeigte ein zweites Relais des selben R8H erstmals das gleiche Phänomen.

LCN bekommt das scheinbar nicht mit, also nicht ‚gewollt‘/fehlparametriert, sondern m.E. ein Fehler.
=> Ich habe eine LED im GT10 parametriert, die leuchtet, wenn das Relais anzieht (wenn Licht an)
=> Die LED leuchtete weiterhin, obwohl das Relais abgefallen (und das Licht ausgegangen) ist
=> Auch das gekoppelte IP-Symcon zeigte weiterhin den Status ‚Relais EIN‘ an, obgleich aus

Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
=> Tendenziell eher das intelligente SH-Modul (S/N 19C50B-15C3) oder der Relaisblock?
=> Kennt jemand das Phänomen?

Freue mich über jeglichen Input.

Ich danke euch.

VG: Lars

Moin Lars,
nicht wirklich, ein „typischer“ Fehler ist das nicht.
Siehe https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1974&pid=9763#pid9763

LG, Uwe

Hi Uwe und alle, die darüber stolpern. Deine Intuition war genau richtig: ein Kabel war sehr locker (bei mir war es das I-Port-Kabel). Seit ich es wieder richtig aufgesteckt habe, funktioniert alles einwandfrei. Danke Dir vielmals. VG: Lars.

Moin Lars,
„eigentlich“ müsste sich ein solcher Fehler mit einer roten Meldung im LCN-Bus-Monitor zeigen: „Kurzschluss/Überlast an Peripherie“ - was dann (steht auch so in der Hilfe) für eine Zeit X die Peripherie und Ausgänge abschaltet. Das scheint aber nicht in allen FW-Versionen klaglos zu funktionieren.
Es ist halt nicht alles Gold was glänzt … aber man macht halt in den Jahr(zehnt)en seine Erfahrungen.

LG, Uwe