"Lade ZWDB Parameter" findet keine Parameter in ZWDB

@paresy

Ich hebe seit längerer Zeit sukzessive alle meine Fibaro Dimmer FGD212 auf einen AEOTEC zWave Stick um.

Heute hatte ich den Effekt, dass folgende Meldung kommt:

Baugleiche (hardware/software) Dimmer hatten dieses Problem bisher nicht.
Geräte löschen und erneut anlernen löst das Problem auch nicht.

Debug des „Ladens“:

dump.txt (16,1 KB)

Hättest du eine Idee was da nicht funktioniert ?

LG
lueralba

@paresy

Als Ergänzung noch:

Ich komme in der Konfiguration per „Ergänzungsvorschlag“ auch nicht auf die cd-jackson-Seite … ?

Stimmt da etwas nicht (mehr) ?

Grüße
lueralba

Ja, die Seite ist leider Offline und wir haben bisher noch nicht auf die neue Backend Seite umgestellt. Ist also aktuell leider ein Fehler, dass neue Geräte noch nicht erkannt werden.

paresy

@paresy:

Ich mag das Thema nochmal hochholen !

Alles sind in dem Fall Fibaro Dimmer FGD212 !

Alle die erkannt werden melden sich mit

ManufacturerID | 010F
ProductType | 0102
ProductID | 1000

die zwei, die nicht erkannt werden melden sich mit

ManufacturerID | 010F
ProductType | 0102
ProductID | 1001

Die Firmware ist bei beiden Geräten die V3.5

Grüße
lueralba

@paresy

Gibt es hier einen Fortschritt ?
Blöd, dass nur ich dass Problem habe…

Grüße
lueralba