KNX UDP Fehler

Wie kann es sein das der Socket zu meinem KNX IP Gateway geöffnet werden kann und ohne Fehler in Symcon angezeigt wird obwohl das Gerät funktionsunfähig (spannungslos) ist ?
Da stimmt etwas nicht mit dem KNX UDP Status in Symcon

Meinst du wirklich den Socket oder dem Splitter?
Dem Socket ist das herzlich egal, da UDP verbindungslos ist.
Michael

Ich prüfe den Socket. Danke für den UDP Hinweis, war mir nicht bewusst.
Wie kann ich den feststellen ob mein KNX Gateway logisch funktioniert ? Einen Ping mache ich bereits

Tatsächlich ist das aktuell nicht wirklich auswertbar, da die Logik im KNX Gateway ist und der UDP Socket ja stateless und somit (fast) immer OK ist. Zur 6.4 werden wir den neuen KNX/IP TCP Tunnelling Modus unterstützen (sofern dein Gateway neu genug ist), womit das ganze wesentlich besser „trackbar“ ist, da es den ClientSocket verwendet.

paresy