KNX Temperatur

Hallo zusammen,

im ETS (Busmonitor) wird bei mir die Gruppenadress 0/0/11 richtig als Temperatur erkannt 31.

Was muss ich im ip-symcon als Datentyp nehmen damit das dort auch dargestellt wird?
Dort erhalte ich bisher immer die Meldung


24.11.2018 10:50:09 | EIB Group | Could not convert data, Len: 5 , Data: 008040D00000

die Lösung heist Float (EIB9)

Die Lösung heißt, neue Instanz vom passenden Datentyp erstellen. In diesem Fall KNX DPT 009.

Oder EIB-Instanz auf Datentyp EIS5, das entspricht DPT9, Tabelle ganz unten.
Ich bleibe bisher aus Gewohnheit bei den EIB-Instanzen.