keine ist temp Werte mehr

Hallo IPSler,

habe gerade bemerkt, das ich seid Tagen keine ist_temp Werte meiner FHT´s mehr bekomme. Ventilpositionen ist das einzige was ich bekomme.

Nutze seid dem ich die Dinger habe das „WakeUpFHT“ Script und hatte nie Probleme. Nachdem mir das mit den ist_temp´s aufgefallen ist, habe ich mal über IPS eine soll_temp geschickt, doch die ist leider durch das Timeout gekickt worden.

Hat einer eine Idee woran das liegen kann ?

Grüße Mirco

Sind alle Daten „gleichzeitig“ ausgeblieben? Dann liegts nicht an den FHTs.

Hast Du IPS schon neu gestartet?

Wenn ja, wie siehts mit dem ganzen Rechner aus (auch FHZ mal stromlos…)?

Hallo prof,

die Daten sind bis auf die Ventilposition gleichzeitig weg geblieben. Die FHZ wurde gewechselt. Bin auf eine FHZ mit XPort umgestiegen. Die läuft aber 1a. Es werden auch keine Solltemp´s von der FHZ zu den FHT´s geschickt. Sowohl IPS als auch die FHZ wurden schon neu gestartet. Ich weiss nicht woran es liegen kann.

Hallo Mirco,

melde mal die FHTs neu an der FHZ an.

Das hat gefunzt. :smiley:
Hätte auch selber drauf kommen können.

Grüße Mirco