Hallo Jui,
-
ist völlig korrekt erkannt. Auch 2) und 3) hast Du richtig erfasst.
-
würde mir nicht helfen. Bi-Direktionalität würde mir nicht helfen. Wenn der Schaltbefehl vom Aktor nicht erkannt wird, dann hilft es mir nicht, wenn ich am Rechner sehe, der Befehl ist nicht angekommen. Ein einfaches Wiederholen des Befehls schaltet dann auch nicht.
Wir hatten schon den Fall gehabt, dass wir Abends hier saßen und im Wohnzimmer kein Licht einschalten konnten. Was ich suche ist eine Möglichkeit, absolut zuverlässig zu schalten, so wie es auch mit einem Schalter machbar ist.
Die Deckenlampe im Schlafzimmer habe ich jetzt mit dem Unterputz-Funk-Schalter FS20 SU, 3680 VA geschaltet. Der Schalter ist rausgeflogen, ich habe für den Funkschalter eine neue Dose gesetzt (Das Teil passt auf keinen Fall mit Taster in eine Dose). Dann einen Taster mit dem Funkschalter verbunden.
Jetzt ist die Lampe über den Taster in der Wand immer schaltbar. Und natürlich läßt sich die Lampe auch über die FHZ, bzw. Fernbedienung schalten.
Ich denke, die Probleme, die die Funkaktoren haben, sind auf die schlechten Empfänger zurückzuführen. Mit perfektem Empfänger würden die Aktoren etwas teurer, aber auch zuverlässig schalten.
Ich wünsche einen schönen Abend.
Christoph.