Da Z-Wave ja komplett umgebaut wurde, ist die Doku da wohl eher nicht aktuell.
Schau doch mit IPS_GetConfiguration nach was für Eigenschaften es überhaupt noch gibt.
Michael
Es gibt mittlerweile kaum Properties bei Z-Wave, da wir alles auf Attribute umgebaut haben. Diese machen auch mehr Sinn da viele Details vom Gerät geliefert werden.
Was möchtest du denn machen?
EnforceAck brauchst du nicht. Wir erkennen FLiRS nun voll automatisch.
Informationen zum Gerät bekommst du per ZW_GetInformation()
Ich wollte die Kommandoklasse 43 bei meinen Fibaro-Dimmern hinzufügen. Die haben ja seit jeh her das Problem, dass das nicht im NIF ist und es deshalb manuelle Nacharbeiten erfordert.
Mit dem Update auf 5.1 haben alle meine Dimmer ihre SceneIDs verloren, aber der Hinweis hier aus dem Forum mit:
Magst du mir mal einen Debug vom Laden der Geräte hochladen? In der neusten Beta (von heute) nehmen wir die Klasse auch aus den Control Classes. Falls diese ebenfalls bei den Dimmern fehlt, dann würde ich die direkt als festen Fix integrieren.